Hej. Här kommer en fråga från en riktig novis.
Har en calmarpanna v65 med 3acktankar a 750l, vv i den första.
Laddomat 21!? Ett tryckkärl på 300l stående i pannrummet. Huset är 3 våningar högt från marken. Från kärlet till översta radiatorerna ca 7-8m.
Jag kan aldrig elda alla tankarna i botten för då blir trycket för högt max 2,0bar! När det är svinkallt kan jag elda upp dem till 2/3, åtgång en j-la massa ved!! Provade att stänga av två tankar, fick upp den första till 80gr på ett ilägg, tryck ca 1,6bar. Men acken var tom efter 6-7 tim.
Bör tilläggas att vi har tre meter i takhöjd på två våningar!!
När jag börjar elda ligger trycket nästan alltid på 1,0bar.
Mycket text, hoppas någon förstår mina beskrivningar!?
MVH/Roger
Har en calmarpanna v65 med 3acktankar a 750l, vv i den första.
Laddomat 21!? Ett tryckkärl på 300l stående i pannrummet. Huset är 3 våningar högt från marken. Från kärlet till översta radiatorerna ca 7-8m.
Jag kan aldrig elda alla tankarna i botten för då blir trycket för högt max 2,0bar! När det är svinkallt kan jag elda upp dem till 2/3, åtgång en j-la massa ved!! Provade att stänga av två tankar, fick upp den första till 80gr på ett ilägg, tryck ca 1,6bar. Men acken var tom efter 6-7 tim.
Bör tilläggas att vi har tre meter i takhöjd på två våningar!!
När jag börjar elda ligger trycket nästan alltid på 1,0bar.
Mycket text, hoppas någon förstår mina beskrivningar!?
MVH/Roger
-
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1006
- Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
- Ort: Traryd
Jag har något högre än vad du har, men annars nästan exakt samma förutsättningar.
Tacksamt nog var vi, rörläggaren och jag, inte dummare än att vi insåg detta när vi planerade, så mitt system är utfört för max 2,5 bar, inte det vanligare 1,5 bar. Annars hade jag inte heller kunnat elda ordentligt.
Jag ligger på ett tryck vid kallt system på 1,1 bar, när det är riktigt varmt ligger det på 2,3 eller nåt i den stilen. Går utmärkt.
Alla prylar som ingår i mitt system, panna, tankar osv, är godkända för minst 2,5 bar.
Tacksamt nog var vi, rörläggaren och jag, inte dummare än att vi insåg detta när vi planerade, så mitt system är utfört för max 2,5 bar, inte det vanligare 1,5 bar. Annars hade jag inte heller kunnat elda ordentligt.
Jag ligger på ett tryck vid kallt system på 1,1 bar, när det är riktigt varmt ligger det på 2,3 eller nåt i den stilen. Går utmärkt.
Alla prylar som ingår i mitt system, panna, tankar osv, är godkända för minst 2,5 bar.
Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el.
Har nu kollat upp exakt med trycket på kärlet. Max är 1,5bar! inte 2,0 som jag skrev igår. Vid 'kallstart' ligger jag på ca 1,0-1,05bar.
Novis som sagt, hur kollar man förtrycket??
Kan nog vara ide' att ta hjälp av någon rörkrökare (om de nu behagar dyka upp)?!
Igår kväll fick jag inte upp tankarna ens 2/3 innan maxgränsen på kärlet var nära!?
Tack för alla synpunkter!!!
Novis som sagt, hur kollar man förtrycket??
Kan nog vara ide' att ta hjälp av någon rörkrökare (om de nu behagar dyka upp)?!
Igår kväll fick jag inte upp tankarna ens 2/3 innan maxgränsen på kärlet var nära!?
Tack för alla synpunkter!!!
-
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1006
- Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
- Ort: Traryd
-
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1006
- Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
- Ort: Traryd
Inte om du är snabb.
Min började läcka, efter det att den öppnat när dottern eldat lite väl entusiastiskt, så jag har bytt den. Se till att ha den nya förberedd och klar, med lin och vad du nu ska ha, så det går fort. Det kommer inte mycket vatten förrän jag tar bort anslutningen, och då gäller det förstås att få dit den nya illa kvickt, rätt på gängan.
Men det rekommenderas förstås inte om du har heltäckningsmatta i pannrummet... Något jag i och för sig bara har sett tillsammans med oljepanna.
Jag har för övrigt bytt elpatron, med tvåtumsgänga, vid några tillfällen utan att tömma pannan. Då får man vara snabb som en iller...
Min började läcka, efter det att den öppnat när dottern eldat lite väl entusiastiskt, så jag har bytt den. Se till att ha den nya förberedd och klar, med lin och vad du nu ska ha, så det går fort. Det kommer inte mycket vatten förrän jag tar bort anslutningen, och då gäller det förstås att få dit den nya illa kvickt, rätt på gängan.
Men det rekommenderas förstås inte om du har heltäckningsmatta i pannrummet... Något jag i och för sig bara har sett tillsammans med oljepanna.
Jag har för övrigt bytt elpatron, med tvåtumsgänga, vid några tillfällen utan att tömma pannan. Då får man vara snabb som en iller...
Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el.
När jag bytte tryckkärl och ventil,så lät jag pannan kallna och bli trycklöst.Sen öppnade jag säkerhetsventilen och lät det rinna i en hink.Det rann väl bara ut ca 2-3 liter innan det blev lugnt.Sen var det bara att skruva av det gamla och dit med det nya.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.