Inkoppling av vedpanna & tankar funderingar

Här diskuteras allt kring vedeldning
Skriv svar
Pysslaren
Fröträd
Inlägg: 80
Blev medlem: ons 14 maj, 2008 21:10
Ort: Uppsala

Inkoppling av vedpanna & tankar funderingar

Inlägg av Pysslaren »

Det har diskuterats en hel del kring detta men jag blir inte klok på denna jungel av inkopplingsförslag. Skall instalera en Värmebaronen vedolux 37 dockad mot en 750l strömsnäs tank med 120l beredare & en 750l tom tank av samma fabrikat, laddomat 21-60. Värmebaronen rekomenderar rördimensioner mellan 28-35mm cu mellan panna & tank, Strömsnäspannan säger att det går bra med 28mm cu
deras anslutning på tank är 1" alltså kan jag inte koppla 35mm rör mot dessa utan att antingen skära bort anslutningarna & svetsa dit nya grövre eller sätta dit en adapter. Frågan är om det då är någon vits med att köra med 35 mm rör pga strypningen som då blir (laddomaten levererades med 28mm klämringskoppling & den ska ju klara av 60kw) Pratade med rörmokaren han påstod att det gott räcker med 28mm medans många andra påstår 35mm.
Hur ska jag göra???
Tacksam för tips och råd kring detta
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Jonas O
Energiprofet!
Inlägg: 633
Blev medlem: tor 06 aug, 2009 22:50
Ort: Bit utanför Kalmar

Inlägg av Jonas O »

Kör på 28mm :)


Jag har själv en 35kw panna, acc-tank på 500+500+750 och överallt är det 28mm rör, funkar fint.
Skiktar sig finfint.

Första tanken står precis bredvid pannan, dom andra två står ihop ca 5m bort och det är inga problem.
Ska sätta dit en 750 tank till i sommar och tänker köra vidare på 28mm
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Henken
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: fre 11 mar, 2011 13:56

Inlägg av Henken »

Sitter exakt i samma funderingar som du,och har även jag fått olika bud!
Men det låter ju bra om man kan köra med 28mm underlättar en del av rör dragning mm




//Henken
Matab
Lärjunge!
Inlägg: 295
Blev medlem: tor 27 dec, 2007 08:22

Inlägg av Matab »

Numera till dagens effektiva pannor brukar man rekommendera min 35mm till laddkrets,o 28mm exp ledning,för att få en problem fri annläggning o kunna ladda sina tankar maximalt.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Pysslaren
Fröträd
Inlägg: 80
Blev medlem: ons 14 maj, 2008 21:10
Ort: Uppsala

Inlägg av Pysslaren »

Låter ju bra om man kan köra 28mm rör som Jonas skrev framförallt i plånboken tacksam för mer info om detta. Ska man köra paralell eller seriekopplat system, eller koppla så man kan välja vilket som passar bäst för ex årstid mm :?:
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Matab
Lärjunge!
Inlägg: 295
Blev medlem: tor 27 dec, 2007 08:22

Inlägg av Matab »

Jaja envisas du med dina 28 pipor... :wink: Huvudsaken du drar rören redigt,anslut övre rör från panna högst upp sida på acktank,sen exp i acktank topp,(öppen exp)då kan du ladda tankarna till 100c..utan att panna kokar..
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Pysslaren
Fröträd
Inlägg: 80
Blev medlem: ons 14 maj, 2008 21:10
Ort: Uppsala

Inlägg av Pysslaren »

Om det nu funkar bra med 28mm varför då envisas med att köra grövre rör :?: Har trots allt bara R25 1" in i tankarna (strypning) då skulle ju inte dom tankarna få säljas över huvudtaget till vedeldare över 30kw :!:
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Matab
Lärjunge!
Inlägg: 295
Blev medlem: tor 27 dec, 2007 08:22

Inlägg av Matab »

Ja då gör du så..följ tillverkarns rekomendationer så blir det bra.
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
apersson850
Pannrumstomte!
Inlägg: 1006
Blev medlem: tis 03 jan, 2006 13:14
Ort: Traryd

Inlägg av apersson850 »

Jag har 35 mm till min Atmos DC 35 SF. Fläkten stannar ibland i pannan, när det närmar sig 100 grader, för Laddomat 21 hinner inte med. Men pannrummet är ganska stort, så det är 12 meters rundtur till den bortersta tanken och tillbaka till pannan.

Om tankarna har en mindre anslutning förtar inte hela effekten av grövre rör. Motståndet är ju längs hela röret, så du får igenom mer i sex meter 35 mm rör med en strypning till 25 mm än i sex meter 28 mm rör med en likadan strypning.
Anders. Värmer med sol, ved och (helst inte) el.
BG
Lärjunge!
Inlägg: 392
Blev medlem: fre 30 jun, 2006 23:09
Ort: Uppsala

Inlägg av BG »

Pysslaren skrev:Om det nu funkar bra med 28mm varför då envisas med att köra grövre rör :?: Har trots allt bara R25 1" in i tankarna (strypning) då skulle ju inte dom tankarna få säljas över huvudtaget till vedeldare över 30kw :!:
Om du har 1" (25mm invändigt) in och ut tur tankarna .... troligen har du 2 kanske 3 eller 4 tankar ,,,
kopplar dessa parallellt.... då är det som om du har en tank med mycket grövre in och ut anslutning, rent motståndsmässigt...

2 tankar ger motsvarande .... 35 i innerdiameter på anslutningarna
3 tankar ger motsvarande .... 43 i innerdiameter på anslutningarna
4 tankar ger motsvarande .... 50 i innerdiameter på anslutningarna
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Pysslaren
Fröträd
Inlägg: 80
Blev medlem: ons 14 maj, 2008 21:10
Ort: Uppsala

Inlägg av Pysslaren »

Tänkte nog köra med 35mm rör mellan panna och tankar (2st) och muffa ner till 28mm vid tankarna frågan är hur man skall göra vid laddomaten, den leverades med 28mm anslutning som standard. Tillval R32 ska man gå ner till 28mm eller skaffa grövre anslutningar där med?
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Inlägg av rod02 »

Som jag fattat det så skiljer det en hel del i pris mellan 28 och 35 delar. Stämmer det?
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Pysslaren
Fröträd
Inlägg: 80
Blev medlem: ons 14 maj, 2008 21:10
Ort: Uppsala

Inlägg av Pysslaren »

Nu är det sluttjafsat med rördimensioner till min nya anläggning, det blir 35mm mellan panna och tankar. Termoventiler bytte ut anslutningarna till laddomaten från 28mm till R32 utan några problem. Har ransakat mig själv varför snåla på det sista, det är ju trots allt en liten kostnad i slutändan för att vara säker på att det ska funka felfritt framöver.
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.