strömavbrott och het panna

Här diskuteras allt kring vedeldning
Skriv svar
magnus a
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: ons 28 nov, 2007 22:56
Ort: Älandsbro

strömavbrott och het panna

Inlägg av magnus a »

För ett par nätter sedan hade vi strömavbrott i ca 3 tim på natten. Jag hade på kvällen laddat en full panna för att värma upp tankarna.
Tänkte inte så mycket på det på morgonen efter, men i kväll märkte jag att det var dåligt tryck i radiatorsystemet, under 0,5 och att isoleringen på utgående rör från pannan hade SMÄLT på ovansidan.

Det verkar ju såklart att pannan har gått het då strömmen försvann och laddomat o cirkpump stannade, fläkten stannade ju också så brasan glödde väl på självdrag. Nödkylning på panna finns så den har ju säkert öppnat för att kyla.

Frågan är ju om pannan har tagit skada ? och varför blev den så het att rörisoleringen smälte ?
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
krilleman_215
Ungskog
Inlägg: 13
Blev medlem: tis 28 dec, 2010 14:19

Inlägg av krilleman_215 »

Finns det fortfarande vedeldare som isolerar med skum-iso??? Skål typ isover och plastplåt är det enda som gäller!!! Isoleringsvärdet i dessa skum-isoleringar=0,000001! Inte värda en krona!

Om stömen har gått borde ju din laddomat öppnat för självcirkulation!
Jonas O
Energiprofet!
Inlägg: 633
Blev medlem: tor 06 aug, 2009 22:50
Ort: Bit utanför Kalmar

Inlägg av Jonas O »

Gissningsvis riktigt billig rörisolering..
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
magnus a
Gallringsobjekt
Inlägg: 25
Blev medlem: ons 28 nov, 2007 22:56
Ort: Älandsbro

Inlägg av magnus a »

Det är säkert som ni säger, att det är billig skumisolering.

Men varför blir den så överhettad vid strömavbrott, fast det finns kylslinga och är det skadligt ?
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
Jonas O
Energiprofet!
Inlägg: 633
Blev medlem: tor 06 aug, 2009 22:50
Ort: Bit utanför Kalmar

Inlägg av Jonas O »

I min anläggning så öppnar SYR ventilen och kyler när vattnet kommit upp i runt 97 grader, dvs man hör att det börjar punktkoka inne i pannan men mer blir det inte.
Gissningsvis har du ca 100grader på vattnet ut ur din panna och isoleringen klarar inte 100grader, därav har den smält.

Glödbädden du hade kan ju räckt till att hålla tempen i kanske timmar?

Att köra upp pannan i kok är väl ingen fara direkt så, det kan ju hända om man råkar slänga in lite för mycket ved oxå.
Värme: VED, SOL + 9kW Elpatron!
Euronom Keramex 35 VED panna, KWZ150 dragbegr, Laddomat 21
Egenkonstruerad Solfångaranläggning
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad Acc tankar på ca 2,6m³
Hus byggt-65 Uppvärmd yta: 272m²
Zwentomen
Lärjunge!
Inlägg: 368
Blev medlem: tor 31 jan, 2008 18:04
Ort: Jakobstad/Finland

Inlägg av Zwentomen »

Jag har haft min panna upp till 115 grader utan att det desto vidare hände något. Hade i min otanksamhet kastat om två ventiler, men något gjorde att jag kollade en sista gång i pannrummet förrän jag gick och la mig
Hus i Siporex bostadsyta 144. Tot yta ca 170. Arimax 35. Bulkförråd ca 10 kubik för pellets. Acctankar på 1500 + soltank 750 . 72 intelliheat rör. 2 tons spis mitt i vardagsrum och en luftvärmepump panasonic ??12 nordic
Skriv svar