Vedex 3000 slår ifrån

Här diskuteras allt kring vedeldning
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Har fått problem med att pannan blir för varm, 95 grader. Och då stängs fläkten av.
Jag använder två ack-tankar på vardera 500 liter nu.
Har en laddomat 21 i botten och en grundfos alpha2 som pumpar ut till radiatorerna.
När båda tankar är uppe på 90 grader i tippen har inte dom nedre märarna börjat röra sig.
Beror detta på dålig cirkulation? Båda pumparna är ett år gamla.
Eller kan det vara luft i systemet som gör det?
Har några automatiska luftare ovanför pannan och tankarna.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Stegatorparn »

Allt tyder på dålig funktion i laddkretsen.
Kolla att alla ventiler är helt öppna.
Startar Laddomatens pump vid rätt temperatur?
Går den på högsta hastighet?
Håll en lång skruvmejsel mot pumpen och örat mot skaftet och kolla om pumpen går.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Den går igång på 74 grader tror jag det är. Det står på tredje, högsta hastigheten. Provade att stänga av den igår och det brummar när jag startar den igen. Får kolla det bättre sen.
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Jodå pumpen går igång som den ska. Verkar väl konstigt om den skulle vara slut redan efter drygt ett år?
Rökgastempen ligger på 170 grader ungefär. Det har den alltid gjort.
Nu eldar jag med al om det kan ha någon betydelse? Grundinställt på luftskruvarna.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Stegatorparn »

Om pumpen snurrar så det hörs att vattnet strömmar, så är pumpen och dess termostat ok.
Då blir frågan vad det är för temperatur på vattnet från Laddomaten till pannan?
Är det c:a 70°, är Laddomaten ok. Blir det 90°, är det fel på Laddomatens interna termostat.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Det var ingen lätt fråga. Har inga mätare på laffomaten. Men när panntemperaturen står på 74 grader drar pumpen igång.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Stegatorparn »

Är det inte en sådan här du har?

http://www.termoventiler.se/image.php/l ... lm21_w.jpg
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Jo precis en sån fast utan mätare. Någon snikvariant antar jag. :roll:
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Ska genast beställa termometrar! Dom är väl bara att trycka i laddomaten?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Stegatorparn »

Du har väl ett antal i acktankarna. Bara att rycka ur och trycka i. Kan finnas en låsskruv på en del.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Nu har jag beställt så det ska bli spännande när dom kommer. :D
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Jag har inte fått termometrarna än men när jag känner med handen på laddomaten så den mycket kallare längst ner och varm upptill. Hur ska värmen ändras i en sån ynder gång? Hur vet man att ventilen öppnar som den ska?
Finns det något annat sätt att få ner panntemperaturen?
Borde jag öppna en tredje ack-tank? När jag provat förut har det bara gått åt mer ved utan att värmen har räckt längre.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Stegatorparn »

På den här sidan http://www.termoventiler.se/ nere till höger finns en film hur en laddomat fungerar.

Är returledningen till pannan kall fungerar inte pumpen, den kan ha fastnat och får hjälpas igång genom att lossa centrumskruven och vrida axeln med en skruvmejsel.
Det kan också vara kopiöst med luft i systemet. Har du luftat manuellt?
Automatiska luftare skall normalt vara stängda och öppnas vid behov. Att ständigt ha dom i autoläge medför läckage så småningom.

Fungerar inte laddningen med en tank, blir det inte bättre med fler inkopplade.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Ok. Röret till pannan, ut från laddomaten blir varmt. In från tanken är kallt. Och uppifrån från pannan är det skitvarmt förstås.
Så det verkar ju funka.
Borde jag alltså stänga alla automatluftare och använda dom som om det vore manuella?
Alla radiatorerna blir varma som dom ska. Så där borde inte vara någon luft.
Loyden
Prima virke
Inlägg: 56
Blev medlem: tis 22 jan, 2013 19:23

Re: Vedex 3000 slår ifrån

Inlägg av Loyden »

Jag tänkte skruva loss den stora pluggen i botten i eftermiddag och göra rent. Även den på sidan. Det är väl där termostaten sitter. Vet inte nör den är installerad eller rengjord ju.
Skriv svar