övertemp

Inlägg av Gerka »

Jag har en Biona 2000 som gått som en klocka i flera år men nu verkar den ha fått "spel".
Den kan hålla perfekt temp i brännaren men så helt plötsligt larmar den för övertemp och visar brännartemp 1023 grader.
Är det någon som haft liknande problem och har några tips? :shock:
Eryl DP, Biona 2000, Mafi mini, skruv 2m
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Inlägg av Taxen »

Har du ögnat igenom detta.Kanske du får lite uppslag där.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=317
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
ztz
Lärjunge!
Inlägg: 311
Blev medlem: tor 04 nov, 2004 00:14
Ort: Södermanland
Kontakt:

Inlägg av ztz »

Hur är din matning? Den är som standard satt till max 60%. Skulle det bli strul/dålig matning och behov över 60% för att trycka ned tempen så går ju inte det utan matningen stannar på 60% och tempen sticker upp.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
Tigex 25
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
ztz
Lärjunge!
Inlägg: 311
Blev medlem: tor 04 nov, 2004 00:14
Ort: Södermanland
Kontakt:

Inlägg av ztz »

En sak till. Har du kollat så att inte fallröret (eller vad det heter, dvs röret i brännare där pelletsen faller ned i brännaren) har bäckat igen.

Efter ett tag kan det uppstå avlagringar på rörets insida vilket gör att det blir trängre och trängre och mindre pellets går igenom.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
Tigex 25
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Roberg
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: tor 23 nov, 2006 13:23
Ort: Mellersta Skåne

Inlägg av Roberg »

Jag har själv haft ett liknande fel. Då var det temperaturgivaren till brännkammaren som var kass. Givaren fungerade upp till en viss temperatur men fick sedan avbrott, därför 1023grader.
Biona 2000 först i Parca 3000 och från hösten -06 Combifire med spaksotning. Ca. 100m2 bostadsyta + källare, byggt på 30talet. Ca. 9m skorsten med 120mm slang. Ny brännkammare sommaren 09.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Som elektronikingenjör är svaret enkelt: 1023 är det maximala utslag på en 10-bit A/D-omvandlare, det tyder direkt på avbrott någonstans, precis som Roberg skriver.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Gerka
Gallringsobjekt
Inlägg: 22
Blev medlem: tis 01 feb, 2005 11:01
Ort: Stora Skedvi, Dalarna

Inlägg av Gerka »

Tack för tipsen, låter som jag får satsa på en ny tempgivare, de övriga alternativen har jag redan kollat. :D
Eryl DP, Biona 2000, Mafi mini, skruv 2m
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Har du kollat alla anslutningar? Glappkontakt är orsaken till runt 90% av alla fel i elektronik.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Zwentomen
Lärjunge!
Inlägg: 368
Blev medlem: tor 31 jan, 2008 18:04
Ort: Jakobstad/Finland

Inlägg av Zwentomen »

Givaren är med 88% sannolikhet kass....Been there done that
Hus i Siporex bostadsyta 144. Tot yta ca 170. Arimax 35. Bulkförråd ca 10 kubik för pellets. Acctankar på 1500 + soltank 750 . 72 intelliheat rör. 2 tons spis mitt i vardagsrum och en luftvärmepump panasonic ??12 nordic
Magnus
Entusiast!
Inlägg: 117
Blev medlem: lör 12 feb, 2005 18:50
Ort: Göteborg

Inlägg av Magnus »

Icecap skrev:Som elektronikingenjör är svaret enkelt: 1023 är det maximala utslag på en 10-bit A/D-omvandlare, det tyder direkt på avbrott någonstans, precis som Roberg skriver.
Nu har jag bytt min signalkrets som inte funkade och brännaren går igen.
Om jag förstår dig rätt Icecap så är signalkretsen en 10-bit A/D-omvandlare?
Finns det nån chans att laga den gamla och lägga som reservdel?

Vad ska jag leta efter för fel?
Min signalkrets gav förresten inte 1023 utan 518 grader.
Senast redigerad av Magnus den sön 07 feb, 2010 21:00, redigerad totalt 1 gånger.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

A/D-omvandlare sitter i styrkortet och ska alltså inte lagas.

Sensorn är sannolikt en Typ-K som är en termokopplare bestående av 2 olika metaller som är svetsat ihop i mätpunkten. Vid höga temperaturer slits dessa en del precis som allt annat varför glapp är vanligt efter ett tag.

Man får ut en (mycket låg) spänning från en Typ-K som beror på temperaturen, dock ska denna kompenseras med det man kallar "kallpunkts-kompensering" vilket sannolikt ger att termokopplaren kan mäta med runt ½°C upplösning vilket ger 511,5°C vid glapp, detta kompenseras med den interna temperatur (på ett ungefär) och då är 518°C ganska logisk.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!