Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Snapphane
Energiprofet!
Inlägg: 570
Blev medlem: lör 25 feb, 2006 20:44
Ort: Skåne

Bioline problem inkoppling maxtermostat

Inlägg av Snapphane »

Inkoppling drifttermostat till plint 5+15.
Maxtermostat: två varianter:
- plint 4+14. Min brännare fungerar inte med den kopplingen
- plint 4+via T2 (gränslägesbrytare=bryter om brännaren ej i pannan) till M16. Det tolkar jag som att gränslägesbrytare och maxtermostat är seriekopplade vilket är ändamålsenligt. Brännare skall stanna om den inte sitter dikt an mot anslutningsplåten eller då maxtemp uppnåtts.
Problemet är att jag inte hittar den tråd som är märkt 16. Är det plint 11?
Bortrest nu och kör A3. Kan iofs testa när jag kommer hem men ställer frågan först.
Senast redigerad av Snapphane den ons 24 feb, 2021 00:16, redigerad totalt 1 gånger.
Pellmax UB+PellasX Revo 26 kW. LVVP CTC 622M+i255L. Tid A3, Bequem, Euronom A25F. Draglucka.Bulk.LLVP.

Fritidshus: Projektbrännare A3 15kW -02, eltändn/rör i koppen, fjärrstyrd via PLC-Mitsubishi FX, Duplomat D 17G -67, draglucka. Bulk. LLVP
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Bioline problem inkoppling maxtermostat

Inlägg av Stegatorparn »

Vad jag förstår har du styrlåda 3006 till din A4 och då borde maxtermostat T:1 och T:2 sitta i plint 4 resp. 14.
Gränslägesbrytare M:15 och M:16 skall sitta i plint 1 resp. 11.
Har du ingen gränslägesbrytare på din A4, sätter du en bygel mellan 1 och 11.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Bioline problem inkoppling maxtermostat

Inlägg av Stegatorparn »

Finns ett annat schema som gäller Bioline från 2011 där maxtermostat T:2 kopplas direkt samman med gränslägesbrytare M:16.
Den andra kabeln från gränslägesbrytaren ska vara ansluten till plint 12 tillsammans med termokontakt bakvärme och tachometer i kabel M:12.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Snapphane
Energiprofet!
Inlägg: 570
Blev medlem: lör 25 feb, 2006 20:44
Ort: Skåne

Re: Bioline problem inkoppling maxtermostat

Inlägg av Snapphane »

Ja, jag har sett det i schemat som sitter i locket på styrboxen.
Seriekoppling maxtermostat och gränslägesbrytare är ju ändamålsenligt.Hade brännarna före 2011 ingen gränslägesbrytare?
Maxtemps ena kabel till plint 4 och den andra via T2 till M16.
Men hittar ej M16. Knepigt.
Pellmax UB+PellasX Revo 26 kW. LVVP CTC 622M+i255L. Tid A3, Bequem, Euronom A25F. Draglucka.Bulk.LLVP.

Fritidshus: Projektbrännare A3 15kW -02, eltändn/rör i koppen, fjärrstyrd via PLC-Mitsubishi FX, Duplomat D 17G -67, draglucka. Bulk. LLVP
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Bioline problem inkoppling maxtermostat

Inlägg av Stegatorparn »

Gränslägesbrytare fanns före 2011 på plint 1 o 11, men det händer att folk plockar bort den om den krånglar.

Har du hittat T:2 från maxtermostaten då? Borde sitta ihop med M:16 men kanske sitter någon annanstans. Kan väl inte bara hänga i luften?
Varken plint 11 eller 14 används i det senare schemat.

Sedan kan du kolla i brännaren om gränslägesbrytarens kablar är sammankopplade med M:12 och M:16.
Kanske är gjort någon ändring där.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare