Inlägg av Mad Fred »

Hej !!
Min iwabo S1 har börjat krångla lite..
Den är svårtänd, ibland tänder den inte efter 2 försök.
Har hållt handen o känt o tycker bara det blir ljummet..
Men den tänder oftast.
Den har gått klockrent annars.
Den är 10år gamal utan att något är bytt..
Några idéer??

mvh
Fredrik
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Iwabo S1

Inlägg av Icecap »

Efter 10 år skulle jag tro att tändelementet kan behöva bytas. Ett normalt fel (för alla fabrikat) är att ett brott i värmeslingan kan fungera som en termostatfunktion och därmed sänker temperaturen så att start blir svår eller omöjlig.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Mad Fred
Gallringsobjekt
Inlägg: 31
Blev medlem: sön 14 sep, 2008 04:52

Re: Iwabo S1

Inlägg av Mad Fred »

Oki, tror inte det sitter något tändelemnet, men kan det vara glödspiral som är dålig.`?
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Iwabo S1

Inlägg av Icecap »

Samma sak!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Mad Fred
Gallringsobjekt
Inlägg: 31
Blev medlem: sön 14 sep, 2008 04:52

Re: Iwabo S1

Inlägg av Mad Fred »

oki, då får jag beställa en ny, är väl inte så krångligt att byta..
Mvh
fredrik
Mad Fred
Gallringsobjekt
Inlägg: 31
Blev medlem: sön 14 sep, 2008 04:52

Re: Iwabo S1

Inlägg av Mad Fred »

har nu plockat bort tändelementet kan man mäta på den och se om det är något fel på den??

mvh
Fredr
Mad Fred
Gallringsobjekt
Inlägg: 31
Blev medlem: sön 14 sep, 2008 04:52

Re: Iwabo S1

Inlägg av Mad Fred »

Har förstått att det är svårt att mäta eftersom värde kan vara oki när den är kall men funkar inte när den är varm.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Iwabo S1

Inlägg av Stegatorparn »

Glödspiralen är på 1000 W och då bör spiralen mäta c:a 53 ohm om den är ok.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Mad Fred
Gallringsobjekt
Inlägg: 31
Blev medlem: sön 14 sep, 2008 04:52

Re: Iwabo S1

Inlägg av Mad Fred »

Har nu bytt spiral, det fungerade bra i nårgra dar, men nu idag hade den lagt av igen..
Och jag startade om den och kände att den bli fesljummen..
Plockade bort rostret och gjorde rent, startade om och nu kände man skillnaden den tände direkt...
Varför gör den såhär :evil:
mvh
Fredrik