Fläkt går hela tiden.

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
danne t
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: tis 03 feb, 2009 23:29

Fläkt går hela tiden.

Inlägg av danne t »

Som ovan så går fläkten hela tiden ,även när brännaren i övrigt inte går .byte glas säkring till fläkten
för ett par dagar sen . Är det kretskortet som ballat ur. Vart köpa nytt i så fall . Övrig drift funkar som det ska. Gäller iwabo villa s1
focus pe 20 iwabo s1 190 boyta 60 källare .halvbra isolering ,spån på vind ska åtgärdas
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av bergatorparen »

Jag tror INTE du behöver byta kort. Vi hade ett liknande fall för ett par veckor sedan med en EUROFIRE som betedde sig likadant. Om du klickar på den här länken: http://metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf går till sidan 18, och tittar längst upp på kortet mot höger. Där står det FAN - och har jag inte helt fel, så sitter ett relä där. Detta reläet har sannolikt svetsat ihop sig och behöver bytas. Nu framgår det inte vad där är för relä, men det finns flera som saluför sådana. Du skulle i princip kunna få tag på det hos närmsta elektrikerföretag. Kostnaden? Jag skulle tro kring 100 - 200 kronor som mest. Sådana reläer brukar inte vara så himla dyra.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
danne t
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: tis 03 feb, 2009 23:29

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av danne t »

Så ser inte mitt kort ut , är nog ett äldre men relät kanske sitter nån annanstans.
focus pe 20 iwabo s1 190 boyta 60 källare .halvbra isolering ,spån på vind ska åtgärdas
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av Icecap »

Det går att leta sig baklänges och se var ledningarna från fläkten går. Och när man vet det är resten enkelt!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av bergatorparen »

Okej, så då har du sannolikt det här kortet: http://metrotherm.se/pdf/mos_s_utmod_sv.pdf sidan 13 längst ner mot höger "RL1" kolla kolla där.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
danne t
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: tis 03 feb, 2009 23:29

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av danne t »

Det kortet är v. 1.1 jag har v. 1.2
focus pe 20 iwabo s1 190 boyta 60 källare .halvbra isolering ,spån på vind ska åtgärdas
danne t
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: tis 03 feb, 2009 23:29

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av danne t »

Jobbet ligger granne med Elajo , ska ta med mig kortet dit imorgon och se vad dom säger.Tack för hjälpen 8)
focus pe 20 iwabo s1 190 boyta 60 källare .halvbra isolering ,spån på vind ska åtgärdas
msh16
Energiprofet!
Inlägg: 583
Blev medlem: ons 03 mar, 2010 12:14

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av msh16 »

Mycket troligt att det är reläet som svetsat ihop.
Ta den kortet och mät på baksidan vilket relä somär förbundet med K9 och K10 på utgångsplinten.
Här är handboken.
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 6x09x5.pdf
Rörigt upplagd men på sidan 18 finns styrkortet.
Du kan säkert hitta ett motsvarande relä på Elfa.
Skulle mot alla odds hela styrkortet ha sagt upp sig så finns det bättre styrkort som också är billigare hos Nymo Energiprodukter.
Mvh
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av Roli »

msh16:

Din länk fungerar inte.

Edit:
Nu funkar den, när jag provar hemma. Det var nog brandväggen på jobbet som nekade sidan.....
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av Icecap »

Fungerar för mig...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
danne t
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: tis 03 feb, 2009 23:29

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av danne t »

Relä byts imorgon , får se om det hjälper. Om det nu inte hjälper , dom kretskort som är v 1.4 är det nån som vet om dom passar .Såg att det låg ute ett sånt på säljsidan .
focus pe 20 iwabo s1 190 boyta 60 källare .halvbra isolering ,spån på vind ska åtgärdas
danne t
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: tis 03 feb, 2009 23:29

Re: Fläkt går hela tiden.

Inlägg av danne t »

Relät bytt och nu funkar det som det ska . Kostade 200 , betydligt billigare än ett nytt för över 2000.
focus pe 20 iwabo s1 190 boyta 60 källare .halvbra isolering ,spån på vind ska åtgärdas