LD 1 blinkar rött på Iwabo Villa-S1

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Coma
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: sön 05 maj, 2013 20:48
Ort: Ekerö

LD 1 blinkar rött på Iwabo Villa-S1

Inlägg av Coma »

Första felet på min anläggnig sedan starten 2004 :D

Felet uppkommer efter att pelletsen har avslutat sin startdos och värmespiralen har börjat glöda.
Då klickar något relä och LD 1 blinkar rött. Och då stannar fläkten helt.(under tiden som startdosen fylls på så går fläkten med reducerad fart.

Har oljat in lagren med symaskinolja hjälper inte.

Har monterat fläkten till eluttaget och då går den som den skall. Har även provat att vända & snurra den under drift inget skorrande utan går bra då. Provat att belastat den med tummen på trumman men den går då bara ner lite i hastiget inget skorr överhuvudtaget :?

Men när man kopplar in den till brännaren så skorrar den lite grann hela tiden och stannar efter att LD 1 lyser rött.

Ny fläkt då den fungerar obelastad?
Någon fundering på återgärd?
Information om fläkten och styrkortet bifogas
/Coma
Bilagor
Styrkort.GIF
Styrkort.GIF (59.36 KiB) Visad 3303 gånger
Fläkt.PNG
Fläkt.PNG (149.35 KiB) Visad 3303 gånger
Trähus från anno 1901 med 2vån+vind,Totalren 200kvm m golvvärme,återstår att reno.250kvm som idag har ekonomivärme,2 glas med orginal glas.Focus PE-30, IwaboVillaS1,TK1D-ekontroll,ISOKERN-pimpsten med 4 kanaler,Dragb.Tigex50 Acktank 500l,Nödström2000watt.
Vicke912
Prima virke
Inlägg: 57
Blev medlem: fre 25 mar, 2011 10:02

Re: LD 1 blinkar rött på Iwabo Villa-S1

Inlägg av Vicke912 »

Har du rengjort fotocellen?
Nibe City. Eurofire
Coma
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: sön 05 maj, 2013 20:48
Ort: Ekerö

Re: LD 1 blinkar rött på Iwabo Villa-S1

Inlägg av Coma »

När jag endå hade ner fläkten så pasade jag på att gå lös med tryckluften. satte munstycket där fläkten pressar ut sin luft och blåste på. Dom pellets som låg kvar i koppen åkte ut i asklådan såklart.
Har rengjort fotocellen efter detta som var dammig förstås men felet kvarstår.
Startdosen ligger på grundvärde 3 =75 sek.
Trähus från anno 1901 med 2vån+vind,Totalren 200kvm m golvvärme,återstår att reno.250kvm som idag har ekonomivärme,2 glas med orginal glas.Focus PE-30, IwaboVillaS1,TK1D-ekontroll,ISOKERN-pimpsten med 4 kanaler,Dragb.Tigex50 Acktank 500l,Nödström2000watt.
Kenneth
Fröträd
Inlägg: 93
Blev medlem: fre 09 dec, 2005 17:11
Ort: Värmland

Re: LD 1 blinkar rött på Iwabo Villa-S1

Inlägg av Kenneth »

Hej

Fläktfel visar detta...

Häls.Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
Coma
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: sön 05 maj, 2013 20:48
Ort: Ekerö

Re: LD 1 blinkar rött på Iwabo Villa-S1

Inlägg av Coma »

Känns inte som det skulle vara fläkten då den fungerar utan problem vid direkt drift med 230v.
Har fått styrkortet kontrollerat och det kan vara ett fel på en av kretsarna som styr fläkten.
Men jag är öppen för fler kontrollfrågor.
Trähus från anno 1901 med 2vån+vind,Totalren 200kvm m golvvärme,återstår att reno.250kvm som idag har ekonomivärme,2 glas med orginal glas.Focus PE-30, IwaboVillaS1,TK1D-ekontroll,ISOKERN-pimpsten med 4 kanaler,Dragb.Tigex50 Acktank 500l,Nödström2000watt.
Skriv svar