Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Gabba
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: lör 01 okt, 2016 23:22

Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Gabba »

Hej

Jag hoppas någon av er kan hjälpa mig.
Har precis fått hjälp av en granne att installera en Pellux 200 men det går inte som det ska.
Pannan går som den ska med pellets men framledningstempen är runt 40 grader trots stängd shunt.
Jag har till och med bytat shunten en Esbe Vrg 133.
Vill kunna kontrollera framledningstemp då jag ska använda Esbe trådlös rumsgivare.

Körde med en ved/oljepanna innan utan dessa problem.
En skillnad jag kan se är att expansionskärlet på vinden har flyttats ner i källaren, kan detta vara problemet?

Mvh Thomas
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Stegatorparn »

Om vi utgår från att termometern visar rätt att det går ut 40°, så är troligen ställdonet inte rätt monterat på ventilaxeln.
Handställ ställdonet i mittläge.
Lossa ställdonet från ventilen och vrid ventilaxeln så fasningen på axeln pekar i 135° snett ner åt höger.
Montera tillbaka ställdonet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Gabba
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: lör 01 okt, 2016 23:22

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Gabba »

Dessvärre är den rätt inställd redan.
Quilding
Fröträd
Inlägg: 95
Blev medlem: tis 14 jun, 2016 15:37

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Quilding »

Men om du vrider den helt manuellt då, utan att ta hänsyn till vad som borde vara öppet eller stängt? Nånstans måste du hitta ett läge där den inte shuntar ut varmvatten. Tänk på att skylten kan vara felvänd.
Iwabo Villa S1 i Nibe City VX. KW 012. 6 ton silo och 230 kg veckoförråd.
Hembyggd doserskruv. PellMon på RPi 2 för loggning.
191 kvm uppvärmt (plus 70 kvm garage vid behov)
Gabba
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: lör 01 okt, 2016 23:22

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Gabba »

Jag har den manuellt nu och har koll på var den stänger men det är som den drar upp vatten via returen?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Stegatorparn »

Är radiatorventilerna öppna? Kommer värmen fram till elementen?
Går pumpen mot stängda ventiler blir det varmt pga noll cirkulation.
En bild på kopplet är alltid intressant.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Gabba
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: lör 01 okt, 2016 23:22

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Gabba »

Alla radiatorer är fullt öppna, har luftat systemet flera gånger.
Värme går fram till radiatorerna.
Bifogar bilder.
Bilagor
IMG_20180920_092939.jpg
IMG_20180920_092939.jpg (13.94 KiB) Visad 4858 gånger
IMG_20180920_092918.jpg
IMG_20180920_092918.jpg (14.97 KiB) Visad 4858 gånger
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Stegatorparn »

Ser inget direkt konstigt med installationen mer än att den röda plastbrickan borde vändas och 50% läget peka snett neråt i 135° om handratten ska användas och funktionen bli rätt.
Den röda plasten på shuntventilen ska tas bort när ställdonet monteras.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Gabba
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: lör 01 okt, 2016 23:22

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Gabba »

Trodde jag hade hittat felet när jag gjorde systemet trycklöst och upptäckte att det inte var något tryck i expansionskärlet.
Men ett bättre tryck förvärrar problemet.
Kan avstängningskranar på till och retur skapa detta problem?
Tack för engagemanget så här långt.

Thomas
Gabba
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: lör 01 okt, 2016 23:22

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Gabba »

Behövs utegivaren till denna panna?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Stegatorparn »

Öppna avstängningsventiler skapar inga problem.
Systemtrycket är däremot viktigt, liksom expansionskärlets förtryck som mätes på nippeln under den svarta plastbrickan.

Framledningsgivare och utegivare är absolut nödvändigt för att värmeregleringen skall fungera.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Gabba
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: lör 01 okt, 2016 23:22

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Gabba »

Hej

Bifogar ny bild på något som jag funderar över.
Ett rör från golvet som var kopplat på den gamla pannan(Parca Kombi) till en anslutning som benämns källarradiatorretur i manualen.

På Nibe pannan har röret anslutits till (Hetvattensretur och anslutning för avtappning) borde detta röret anslutits till den vanliga returen och plugga anslutningen på pannan?

Thomas
Bilagor
hetvattenretur.jpg
hetvattenretur.jpg (11.15 KiB) Visad 4793 gånger
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Stegatorparn »

Det kan möjligen vara en orsak till cirkulationsproblemet beroende på var tilloppsledningen till källarradiatorn är ansluten, antingen hetvattenuttag direkt i pannan eller efter cirkulationspumpen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Gabba
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: lör 01 okt, 2016 23:22

Re: Nibe Pellux 200 kan inte få ner framledningstemp

Inlägg av Gabba »

Röret som kommer upp ur golvet gick till returen på en radiator i källaren.
Den är nu kopplad till returen upp på pannan och uttaget på pannan är pluggad.
Nu fungerar allt som det ska.