Gengassmällar

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Gengassmällar

Inlägg av Icecap » mån 27 aug, 2012 20:03

Aha... det var ju en del annat än att den kör en timme och sedan smäller...

Det låter som glappkontakt någonstans, säkringen kan vara en kandidat men kolla även ledningarna så att det inte är någon samling som glappar, det kan bli dyrt annars.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!

Användarvisningsbild
Micke
Skogvaktare
Inlägg: 816
Blev medlem: lör 09 okt, 2004 20:30
Ort: Skellefteå

Re: Gengassmällar

Inlägg av Micke » mån 27 aug, 2012 20:09

Ja det var när den skulle starta upp igen som det hände grejor.....
Ska kolla ledningarna igen , men det ser bra ut ...
Vet bara att autosäkringen var konstig när jag skulle trycka
ned den igen .... kanske tryckte sönder den.. :?:
Moderator
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04

Användarvisningsbild
Micke
Skogvaktare
Inlägg: 816
Blev medlem: lör 09 okt, 2004 20:30
Ort: Skellefteå

Re: Gengassmällar

Inlägg av Micke » tis 28 aug, 2012 11:39

Bytte 6 amp auto säkringen i morse och brännaren har
gått klockrent , den var trasig så den glappade men 10 år
gammal var den ......

Nu är det bara köra 10 år till ....Bild
Moderator
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04

Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Gengassmällar

Inlägg av Icecap » tis 28 aug, 2012 19:18

Intressant fel - men bra att det blev hittat!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!