Panntempratur
-
- Frö
- Inlägg: 3
- Blev medlem: fre 30 dec, 2011 07:16
Panntempratur
En frågeställning om en janfire panna och en nh brännare. Pannan har alltid stått på en panntempratur på runt 85 grader men på sista tiden så har den börjat gå upp till 87 grader även fast vi sänkt panntempraturen tlll under 80 grader någon som har någon teori om detta ????
Re: Panntempratur
Ja, min teori är att panntemperaturen stiger efter eldningens slut.
Eller frågar du efter orsaken till denna stegning?
Svaret är då samma som en Flex-A ägare fick: draget i skorstenen sjunker under sommaren. Detta betyder att, i Flex-A fallet, brännaren löste ut på överhettning (bakvärme).
Orsaken: Det lägre drag i pipan ger ett bränsleöverskott som, när termosteten går varm, betyder att sluteldningstiden (efterblås) är för kort då det byggs upp pellets.
Lösningen: Minska doseringen med ung. 20-30%. Detta kan enkelt göras med justering av densiteten som ska ÖKAS lite. Kom ihåg att skriva ner vad den står på nu och att återställa till hösten.
Har du dragbegränsare? En brist på denna kan ge ännu mer uttalade problem med detta.
Eller frågar du efter orsaken till denna stegning?
Svaret är då samma som en Flex-A ägare fick: draget i skorstenen sjunker under sommaren. Detta betyder att, i Flex-A fallet, brännaren löste ut på överhettning (bakvärme).
Orsaken: Det lägre drag i pipan ger ett bränsleöverskott som, när termosteten går varm, betyder att sluteldningstiden (efterblås) är för kort då det byggs upp pellets.
Lösningen: Minska doseringen med ung. 20-30%. Detta kan enkelt göras med justering av densiteten som ska ÖKAS lite. Kom ihåg att skriva ner vad den står på nu och att återställa till hösten.
Har du dragbegränsare? En brist på denna kan ge ännu mer uttalade problem med detta.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!