Inkoppling flex a mot ack-tank

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Thommy_J
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: lör 18 aug, 2012 13:13

Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av Thommy_J »

Gnuggar lite på vad som krävs för att kunna koppla min nyförvärvade flex a brännare, vill styra mot ack-tankar. Har laddomat 21 och bonus 30 panna. Kör idag mot en tempgivare instoppad i ett dykrör på ack-tanken. Har också kopplat om lite i pannan så den inte behöver ställas i oljebrännarläge där laddomat går konstant och förbrukar sig själv. Har haft enorma problem med jämn matning och nu tröttnat på denna setup.

Tackar för svar
Baxi Bonus 30, Eurofire 20 kW, 1500 liter acktank, laddomat 21, automix 20
sänkan
Entusiast!
Inlägg: 138
Blev medlem: tor 31 mar, 2011 16:37

Re: Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av sänkan »

Borde väl vara 10 gånger enklare att fixa till matningen om förrådet eller skruven är trasig än att börja uppgradera och kosta på en annan gammal brännare.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Thommy_J
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: lör 18 aug, 2012 13:13

Re: Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av Thommy_J »

Där har du 10 ggr fel och ingen hjälp på min fråga
Baxi Bonus 30, Eurofire 20 kW, 1500 liter acktank, laddomat 21, automix 20
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av Icecap »

Thommy_J: Det är svårt att hjälpa när det inte framgår vad du vill uppnå.

Det finns termostater med 2 st sensorer, just för ack-tank och man kan bygga själv om man vill. På det vis kan du ha en "Nu är det varmt i botten" och en "Nu är det kallt i toppen" sensor som då styr brännaren.

Detta kan vara mycket bra om du har skicktning i tanken, om du inte har det kan en "vanlig" termostat med "stor" hysteres kanske vara en hjälp.

Laddningen av ack-tanken bör väl vara klar redan?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Thommy_J
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: lör 18 aug, 2012 13:13

Re: Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av Thommy_J »

Helt rätt laddning klar men jag vill styra brännaren på liknande sätt som görs idag vilket inte flex a har med en sensorkabel som känner temp i tanken. Idag styr en plc min-temp och Max-temp som startar brännaren respektive stoppar. Så min fråga är om de finns nått smidigt att koppla in som kan skicka denna signal till flex a brännaren. Dessutom var får jag tag i den isf.
Baxi Bonus 30, Eurofire 20 kW, 1500 liter acktank, laddomat 21, automix 20
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av Icecap »

Termostatsignalen till en Flex-A är ett "vanligt" termostatsignal:
* Fas på termostatingången = Termostaten kall, brännare ska jobba.
* Ingen fas på termostatingången = termostaten varm, brännaren ska sluta jobba.

Vad är problemet?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Thommy_J
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: lör 18 aug, 2012 13:13

Re: Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av Thommy_J »

[quote][/quote]Det finns termostater med 2 st sensorer, just för ack-tank och man kan bygga själv om man vill. På det vis kan du ha en "Nu är det varmt i botten" och en "Nu är det kallt i toppen" sensor som då styr brännaren.


Kan du rekommendera någon.
Baxi Bonus 30, Eurofire 20 kW, 1500 liter acktank, laddomat 21, automix 20
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av Icecap »

eKontroll har väl TK1C men den anger jag bara som exempel, jag vill inte rekommendera eller avråda.

Dels har jag redan löst mina behov av termostat och dels tycker jag att det är ett ocker-pris, jag hade byggt själv men det är för att jag kan det.

Sedan kan man bygga en grej med två "normala" termostater och ett relä som gör detta, det finns tråd om hur i detta forum.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Thommy_J
Späd planta
Inlägg: 9
Blev medlem: lör 18 aug, 2012 13:13

Re: Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av Thommy_J »

Tack för hjälp en sista fråga bara tänkte ta spänning från panna är det vettigt att dra signal från hållkrets till pannans överhettningsskydd eller ta den till brännarens termostat direkt.
Baxi Bonus 30, Eurofire 20 kW, 1500 liter acktank, laddomat 21, automix 20
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Inkoppling flex a mot ack-tank

Inlägg av Icecap »

Om det är spänningssignalen till brännarens termostatingång kan det i grunden kvitta då belastningen är så sjukt liten och den ändrar sig inte om brännaren i övrigt skulle bli spänningslös och det skadar inte brännaren att ha det signal aktivt, även när brännaren är spänningslös.

Men rent teknisk: hållkretsen ska dels matas från överkokningsskydded och dels fungera så att om strömmen bryts går den i läget som stänger av brännaren. Och är det "nära katastrof"-läge ska en otillsiktat kortslutning inte kunde driva brännaren vidare!

Såklart ska brännaren bli spänningslös om överkokningsskyddet löser ut - men för att det är en säkerhetsgrej ska hållkretsen också "lösa ut" så att säga.

Det kanske blir lite mer besvärligt att dra ledningarna men det är bara under installationen och sedan kan man vila tryggare.

Så räckföljden är:
* Fas kommer till pannan från säkring/brytare.
* Fas går in på överkokningsskyddet.
* Allt som ska matas av pannan drivs sedan med den fas efter överkokningsskyddet.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!