Har en NH brännare och den har stått still nu i två månader. Hyfsad sommar
Den har fungerat klockrent i flera år.
Åker bort på jobb i en månad på söndag och för att att inte familjen ska ha problem med den så provstartade jag den idag.
Uppstart texten visades i ca. 1 sek. sedan kom FEL "Överhettat"
Överhettad är den definitivt inte efter att ha stått still i två månader.
Har läst en del om överhettat här på forumet men inte hittat något om mitt problem.
Är det någon som har en aning om vad det kan vara och vad som ska göras
Överhettat vid uppstart
Re: Överhettat vid uppstart
Låter omedelbart som glapp i fallrörets termosensor. CN6 på styrlådan sitter den till, det kan vara i själva kontaktdonet eller i krympningen eller i själva sensorn - men sannolikt i krympningen.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Överhettat vid uppstart
Jag pillade lite på kablar och krympning till termosensorn och sedan startade den så du hade rätt. Tack för tipset.
Får titta lite närmare på det idag. Det lär nog hända igen annars.
Får titta lite närmare på det idag. Det lär nog hända igen annars.