Janfire NH
Janfire NH
Hej! Motorn till externskruven har brunnit upp efter att det fyllt på slangen och röret tills motorn brann. Har köpt en ny motor fast när jag kopplar den i sladden så går den hela tiden även när jag slagit av brännaren på panelen. Har provat byta Kapacitiv givare men det hjälper inte. Har någon nått förslag
Re: Janfire NH
Läst igenom gamla trådar så jag har beställt ny TRIAC och testar med det och kollar om det är det som är felet
Re: Janfire NH
kanonbra! Då fungerar vetandebanken korrekt! Trevligt att du kunde göra jobbet och att det var allt som behövdes.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!