Koppla in Flex A utan säkerhetstermostat

Inlägg av CarlMagnus »

Hej!

Behöver hjälp att koppla in Flex A utan säkerhetstermostat. Ska inte ha den i en panna utan en avhärdningsugn för smidde så kommer inte ha någon termostat.

Har använt en värmebaronen i flera år men eftersom den bara dog helt plötsligt och jag fick tag i en flex A för 2000 kr tänkte jag prova den istället.

Är det så att det ska vara 230v på både temp och fas för att den ska starta?

Mvh
Carl
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Koppla in Flex A utan säkerhetstermostat

Inlägg av Icecap »

Det ska vara fas på driftströmmen. Sedan styr man av/på med fas på termostatingången.
Nollan o skyddsjord ska såklart vara inkopplat kontinuerligt.

Visst kan man "hårdkoppla" termostatingången till fas men jag vill rekommendera att den får en egen brytare, detta betyder nämligen att brännaren kan stängas ner på ett kontrollerat sätt vid att ändra läget, då kommer den att bränna rent osv.