Bygga om styrning till janfire flex-a
Re: Bygga om styrning till janfire flex-a
Ska bli roligt att se hur du löst det med dockningen mot rostret som är löst. Ja jag är nyfiken. Har själv funderat på att bygga nåt liknande fast med manuell rensning till en början.
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Re: Bygga om styrning till janfire flex-a
micke142, trodde alla Flex-a hade manuell rensning av roster redan från början och inget man behövde bygga till
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Re: Bygga om styrning till janfire flex-a
Har lagt upp en ny tråd under Janfire om tryckluftsotningMicke142 skrev:Ska bli roligt att se. Och du kan väl skriva upp vad för saker som måste införskaffas
Re: Bygga om styrning till janfire flex-a
Erik_73 klart du har rätt i att alla flex har manuell uraskning. Var lite otydlig där o menade att man kanske skulle köra manuell styrning av lufturaskningen till en början.
Tack subaru95 Nu ska jag göra två rör o prova det också,såg inte alls krångligt ut. Tackar så mycket för bilderna.
Mvh Mikael
Tack subaru95 Nu ska jag göra två rör o prova det också,såg inte alls krångligt ut. Tackar så mycket för bilderna.
Mvh Mikael
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Re: Bygga om styrning till janfire flex-a
Inga problem vill du ha fler bilder skicka PM
Re: Bygga om styrning till janfire flex-a
Kanske gör så ifall det blir proplem. Tackar ännu en gång för bra bilder
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.