Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Janfire sämsta brännaren i världen

Inlägg av Icecap »

Och sedan finns det en sak: är det helt säkert att det är flamvakten som löser ut och inte överhettningen?

Om det är överhettningen kan det mycket väl vara för att draget i skorstenen är avsevärd mindre pga. sommaren. Detta betyder då att pelletsen - som ju doseras efter normalt drag - inte hinner att eldas upp i den takt de skulle och det byggs upp en liten hög.

När eldningen sedan avslutas (termostat går varm) utförs en slutblåsning och då den inte kan elda upp hela högen som är byggd upp kommer detta att pyre en hel del när fläkten släcks.

Och detta ger överhettningslarm.

Lösningen på detta problem är då att sänka matningen till ~70% av normalen, det är den skillnad jag har sett på mitt lambdastyrda anläggning.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
belfour1979
Fröträd
Inlägg: 75
Blev medlem: tis 22 mar, 2011 12:27

Re: Janfire sämsta brännaren i världen

Inlägg av belfour1979 »

Fanskapet dör på flamvakten med eller utan UH, mindre matning etc.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Janfire sämsta brännaren i världen

Inlägg av Icecap »

När på eldningscykeln dör den?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
belfour1979
Fröträd
Inlägg: 75
Blev medlem: tis 22 mar, 2011 12:27

Re: Janfire sämsta brännaren i världen

Inlägg av belfour1979 »

Jag har nu testad utan UH och den dör när den skall starta på spiralen. Dragbegränsaren är ställd på 10 Pa.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Janfire sämsta brännaren i världen

Inlägg av Icecap »

OK, då ska det inte vara draget som ställer till det.
Då kan det finnas ett fåtal saker:
* Startdos är fel. Den kan ju enkelt kontrolleras.
* Startelementet är dåligt. Det finns ett antal exempel där elementet fallerar så att det värmar men inte nog. Detta kan komma av ett avbrott som bara visar sig när det värmer upp.
* Startelement/luftriktare sitter fel och värmen kommer inte till rätt ställe. Blecket som styr luften runt elementet ska sitta helt rätt och det har hänt att det sitter fel.

Såklart är en kombination av dessa faktorer en möjlighet.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
AmiDog
Prima virke
Inlägg: 58
Blev medlem: tis 04 apr, 2006 06:57
Ort: Kumla

Re: Janfire sämsta brännaren i världen

Inlägg av AmiDog »

Appropå dåligt startelement. Hade besök av en servicekille för ett litet tag sedan, de kommer och går igenom brännaren 1gång/år och byter delar enligt något schema, typ som man brukar göra med sin bil. Denna gång var det byte av tändspiralen. Fick då höra en historia om hur de via Janfire fått en STOR laddning med tändspiraler som visade sig ge 850W i stället för 900W (eller vilka W-tal det nu var). Resultatet var att brännarna tände och funkade fint när anläggningen var nyservad, men ganska snart därefter så slutade brännarna att tända som de skulle. Slutade med att de fick åka runt och byta ut hundratalet nya men dåliga tändspiraler, de var inte så glada...
Calmarpannan B2 (1996) med Janfire NH och Pellistore sedan juli 2006. Ytongvilla från 1970 med källare, 2x117m2 + garage (40-50m2). Från ca 3.5 kubik olja till 7-8 ton pellets per år.