Eftermontera flamvakt

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Daniel54
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: mån 16 dec, 2013 12:12

Eftermontera flamvakt

Inlägg av Daniel54 »

Hej
Vi har i vårt husbestånd ett antal Jan-Fire Flex A Blå. Några av dessa är utan flamvakt (nedre termokontakt 50°C).
Om vi installerar flamvakt på dessa, vad måste då göras åt elektroniken för att den ska kunna hantera flamvakten?
Kan man byta enbart E-prom eller måste hela elektronikboxen bytas?
Vi kan hantera/programmera E-prom, är det möjligt att komma över programvaran?
Finns det någon brytpunkt i serienr på elektronikboxen vilka som hanterar flamvakt och vilka som inte gör det?
Den som står på min arbetsbänk nu har snr 3201
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Re: Eftermontera flamvakt

Inlägg av wepe »

Vet inte om jag uppfattar det rätt? Men kanske detta kan vara något? http://server4.c4hosting.se/~eldkraft/u ... Flex_a.pdf
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Eftermontera flamvakt

Inlägg av Icecap »

Ni kan programmera alla de EPROM ni vill, kretsen som sitter i är en mikroprocessor som har gått ur produktion Och mjukvaran är jag extremt tveksam till att den kan hittas.

Det finns ett flamvakt-kit att köpa, där framgår tydligt vilka versioner som stödjer detta.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Daniel54
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: mån 16 dec, 2013 12:12

Re: Eftermontera flamvakt

Inlägg av Daniel54 »

Hej
wepe, Tack för kopplingsschemat det var precis vad jag sökte.
Vid test visar det sig att programvaran inte kunnde hantera funktionen flamvakt utan måste uppdateras på nått sätt. Förmodligen finns kompletterande information om mellan vilka serienr detta finns tillgängligt eller kan uppdateras. Ser att på blocket finns dom som säljer styrboxar av äldre modell som är uppgraderade för att klara flamvakt.
Finns någon som har ytterligare information kring detta lyssnar jag gärna.
Om inte så återkommer jag om jag hittar en alternativ lösning.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Eftermontera flamvakt

Inlägg av Icecap »

Flamvaktfunktionen finns med sedan et bra tag. Inte alla har den monterat men mjukvaran kan avgöra om den finns och därmed ska användas eller inte. Kolla manualerna, där ska det stå.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!