NH Brännare - Mycket tjära

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av nilimaa »

Hej
Min brännare/panna har betett sig lite märkligt.
Det har varit dåligt drag som slutat i överhettning.
Jag upptäckte att turbulatorerna i pannan var igensmetade. I två av dom var stora bollar av kolsvart aska.
En av dom klarade jag inte av att rensa själv (får be sotaren komma). Den tycks gå bra nu på tre turbulatorer så länge.

I askutrymmet stinker det av tjära. I rökröret ifrån pannan till skorsten är det kladdigt och det syns att det har runnit tjära på sidorna.

Vad betyder dessa symtom? Någon som har förslag?
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av Icecap »

Brännaren kör fet. Varför den gör det är en bra fråga, det kan vara skit på fläkten, fel justering eller att du har bytt pellets utan att justera doseringen.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av nilimaa »

Har precis bytt pellets inte tänkt på inställningarna. Ska se om det hjälper.
Vet inte energivärde på nya. Men om jag inte minns fel så kollar man vikten på 1 liter pellets?

Vad menas med att den kör fet? Får den för lite syre?
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av Icecap »

För lite luft. Syre är en beståndsdel av liften och brännaren har ingen magisk enhet som filtrerar syret ut.

Jag är ganska säker på att du måste öka densitetsinställningen en del.

Själv kör jag med lambdastyrning men innan dess använde jag min 10l hink som jag fyllde o vägde.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av nilimaa »

Japp.
Den gick överhettad inatt igen.

Blir det för oexakt att väga bara en liter tror du?
Ska göra ett försök och se om det blir skillnad.

Bytt ifrån Stora Enson bulkleverans tilll småsäckar som jag fick tag på billigt. Tror det kan vara Dalapellets. Det stod ingen g/l på säckarna. Hoppas det gör skillnad.

Annars tror du fläkten kan vara skitig? Bara att öppna upp och göra ren den då kanske?

Jag vägde upp 704 g/l
Brännaren stod på 660 g/l

Ganska stor skillnad, jag hoppas det är felet. Energivärdet är dock lite krångligare. Där säger säcken >4.9 kWh/kg Ganska oexakt. Jag ställde upp den på 5 Wh/g

Är det något annat man bör ändra på?
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av Icecap »

Ställ tillbaka energivärdet till 4,8 igen! Jag skrev att du skulle ändra densiteten, inte energivärdet, eller hur?

Det går bra att väga en liter.

Rent faktisk ska man justera densitetsinställningen för varje pall man öppnar, även om det är samma tillverkare. Men byter man mellan bulk och säck måste man definitivt justera!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av nilimaa »

Aj då.
Ställer om Wh/g när jag kommer hem ifrån jobbet.

Att man inte har en distans-styrning till brännaren. Vore praktiskt. Så som många värmepumpar har idag.


Hoppas den går bättre nu. Rapporterar senare idag.
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av nilimaa »

Stod överhettad idag när jag kom hem igen.

Jag vet att 1 (av 4) turbulatorer var igensatt. Kan det vara så känsligt?

Annars kanske det är så att det funkar bättre nu när jag slagit ner Wh/g? Kan det ha spelat roll att jag ställde upp det till 5 istället för 4.9?
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av Icecap »

Densiteten och energiinnehållet används för att justera doseringen - så JA, det har betydelse!

Om du har annan form av bränsle än träpellets kan du justera energiinnehållet, annars ska du låta den stå kvar på 4,8Wh/g.

Och se dig inte heller blind på densiteten, räkna med att det du väger den till är en riktlinje! Själv ser jag att det finns en skillnad mellan 8mm pellets och 6mm, doseringen skiljer ~30%!

Så om den sotar med den nya densitetsinställningen ska du öka värdet lite i taget, kanske från 660g/l till 680g/l och stega upp på detta vis till den bränner rent. Mellan varje stegning ska den ha en ärlig chans att klara att faktisk bränna "igenom", justera t.ex. varje dygn om det är mycket sot.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av nilimaa »

Tusen tack för dina svar. Efter 7 år med pelletsbrännare lär jag mig fortfarande.
Finns det något sätt att se om jag har satt densiteten för högt.. alltså om jag drar på 750 g/l (när det borde vara låt säga 690) vad kommer det väntade resultatet att bli? Obrända pellets?

Nu ställde jag ner Wh/g till 4,8 igen. ska dra igång den igen så snart den har kylts ner. Står överhettad nu. Intressant är att det tycks vara bra drag. Den säger inte överhettad dåligt drag, utan bara överhettad. När jag kikar i rökrören så drar gaserna iväg som bara sjutton. Kanske blir bra nu med 700 g/l och 4,8 Wh/g
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av Icecap »

Den kommer då att gå magert. Själv använder jag spikmetoden för att övervaka - fast jag kör ju med lambda så jag kollar mycket sällan.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av nilimaa »

Har tryckt igång den igen på 700 g/l 4,8

spikmetoden?

Hur ser jag om den går magert? Vad är symptomen?
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
nilimaa
Fröträd
Inlägg: 85
Blev medlem: tis 14 nov, 2006 22:35

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av nilimaa »

Mycket riktigt så går den fint nu.
Låter mer i balans, fläkten går snällare och pelletsen kommer mer regelbundet. Ingen överhettning ännu.
Skönt.


Jag är dock nyfiken på spikmetoden. Den nämns ofta här i forumen. Jag försökte hitta en tråd som beskriver den lite mer exakt, men den nämns på många ställen, beskrivs aldrig.

=)
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av micke_932 »

Jag har tidigare använd en spik! På toppen av min panna finns det ett ~5mm hål, antagligen till att ta rökgasprover ifrån. Där petade jag in ett galvaniserad spik av lagom storlek (fanns nära till hands helt enkelt) och efter några eldningar (~12 timmar) kollade jag spiken.

Var det ett mycket tunt lager sot på gick brännaren för magert, var det ett "tjock" lager sot gick den för fet. Ett tunt lager är när man fortfarande ser sitt fingeravtryck efter att ha lagt fingertoppen på spiken, alltså att det finns lysa linjer mellan sot-topparna.

Efter ~24 timmars normal drift bör det vara runt 1/4-1/2mm sot på spiken, helst 1/4mm. Sedan kollar man lite då och då och justerar så det fungerar. Såklart torkar man av spiken efter en koll...
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: NH Brännare - Mycket tjära

Inlägg av Icecap »

Grejen är att man under normala omständigheter inte kan uppnå den perfekta förbränning. Men man kan komma nära och då sotas det en aning.

Alltså ska det komma en aning sot på spiken - med betoning på "aning".

Ju fetare brännaren går, ju snabbare ökar sotmängden (exponentiell kurva typ) medan det är svårare att detektera luftöverskott med spikmetoden. Därför måste det finnas lagom med sot på spiken.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Skriv svar