Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av hansdj »

Vi har en CTC 1100 komplett och en Janfire FlexA.

Vi har haft den sedan augusti 2010 då vi köpt vårt hus. Allt har fungerat väldigt bra (har endast bytt fläkten). Men i september förra året började strulet. Brännaren tände inte varje gång, så jag bytte elspiralen, men utan resultat. Efter några veckor så "dog" elboxen. Lampan lös men den startade inte.

Jag ringde då till ett företag som säljer Janfire och har service. Dom hämtade min brännare och efter ett par veckor fick jag tillbaka den, dom hade då bytt elboxen till den nyaste (den med knappar) och även rostret hade dom bytt.

Allt fungerade ett par veckor tills jag skulle sota pannan. När jag sedan skulle starta om var den svårstartad. Fick försöka många gånger. Så har det varit hela vintern. Efter sotning så är den väldigt svårstartad.

För 3 dagar sedan sotade jag ur då hade brännaren gått felfritt i ca 3 veckor, men nu vill den inte igen.
Den kan tända någon någon, men sen slår flamvakten. I går och idag och jag nog försökt starta om den ca 10 gånger utan att lyckas. Rostrert är varmt när jag ska tömma det så elspiralen måste vara hel.

Jag har alla turbulatorer i, men som är kapade. Har även provat att ta ut 2 st men utan någon förändring.
Dragbegränsare finns, men jag har inget instrument att ställa in den.

Slutsats är att den är väldig svårstartad, men helt plötsligt kan den gå i 3 veckor utan avbrott.

Någon som kan komma med tips?
Tacksam för all input.
CTC 1100 + Janfire NH Mody. Villa på 154 m2 varav biarea på 51 m2 som är delvis uppvärmd.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av Icecap »

Standard är att det finns ett bleck som leder luften förbi tändelementet och att det inte är helt korrekt placerat. Sedan minns jag inte om rostrets placering kan spela in men iom. att det kommer när du har askat ut är jag ganska säker på att du inte har placerat endera helt rätt.

Flex-A är ju annars känd för att vara en stabil brännare.

Vilken dragbegränsare har ni?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
hansdj
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: sön 02 jan, 2011 10:50
Ort: NORRAHAMMAR

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av hansdj »

Det sitter den "CTC PARCA Dragavbrott" på pannan.

Vad jag kan se så sitter rostret rätt och även blecket, men jag ska vara extra noga i fortsättningen.

Brännaren lyckades tända i morse precis när jag åkt till jobbet. Kan sen se att den lyckats tända 4 gånger. 5:e gången tände den inte. Kör med effektläge 1. (Jag har logger2020 så jag kan se panntemp m.m. + elförbrukning).
CTC 1100 + Janfire NH Mody. Villa på 154 m2 varav biarea på 51 m2 som är delvis uppvärmd.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av Stegatorparn »

Kolla dragavbrottets inställning.
Skall vara 15 Pa = 15 mm mellan motvikt och stoppskruv enligt manual http://www.ctc.se/wp-content/uploads/CT ... lja-El.pdf
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av Icecap »

Det är nog dags att du faktisk tar tiden att sitta med och kolla exakt vad som händer och när det händer.
Samt såklart kolla startdos och draget genom pannan.

Om draget är för högt kan man få exakt den effekt du har.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
d_anders
Energiprofet!
Inlägg: 409
Blev medlem: sön 04 aug, 2013 10:34

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av d_anders »

Gissar också på högt/ryckigt drag och för hög startdos.
TMV Pannan Alfa, Viking Bio, insatsrör
hansdj
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: sön 02 jan, 2011 10:50
Ort: NORRAHAMMAR

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av hansdj »

Tack för alla svar. Nu startade brännaren på första försöket :D
Hoppas det förblir så.

Det jag gjorde var:
Ändra dragbegränsaren till 10pa (enligt manualen). Vart står det att det ska vara 15pa?
Hittade inget om startdos, men ändrade doseringstiden till 1.4s (från 0.7s).

Jag mätte även volttalet på fläkten:
85 volt i ca 13 minuter växelvis (brännaren försöket tända)
93 volt i ca 5 minuter konstant (tänt)
sen ner till 75 volt konstant
CTC 1100 + Janfire NH Mody. Villa på 154 m2 varav biarea på 51 m2 som är delvis uppvärmd.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av Stegatorparn »

Rekommenderad inställning 15 Pa står på sidan 11 i bruksanvisningen http://www.eldkraft.se/uploads/pdf/JANF ... Flex_A.pdf.

Går den bra med 10 Pa, så låt den vara.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Psycho Dave
Lärjunge!
Inlägg: 289
Blev medlem: sön 14 dec, 2008 01:13
Ort: Norderåsen (Jämtland)

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av Psycho Dave »

Dragbegränsaren ska vara inställd på 10 P. Det rekommenderas ofta att man ska ha mellan 10-15 för pelletseldning. För de flesta dragbegränsare gäller att om de ställs på 10 Pa så kommer den att börja öppna vid 10 Pa men det är 15 Pa när luckan når fullt öppen. Om du då ställer den på 15 Pa så kommer det istället att bli 20 Pa när den når fullt öppen.
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
Järnvägsstation på 2½ våning plus källare, 210 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
hansdj
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: sön 02 jan, 2011 10:50
Ort: NORRAHAMMAR

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av hansdj »

Igår kväll ca kl 23 ville inte brännaren tända. Flamvaktslampan lyser.
Jag kan se att den har tänt ca 12 gånger igår.

Jag har försökt att starta om ca 5 gånger utan att lyckas. Kan även se att några pellets är brända.
CTC 1100 + Janfire NH Mody. Villa på 154 m2 varav biarea på 51 m2 som är delvis uppvärmd.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av Icecap »

Då är det för lite värme som kommer fram till pelletsen. Det kan skyllas:
* För högt drag.
* Fel startdos.
* Dåligt element. Det är tidigare konstaterat att elementet kan gå sönder så att det skapas en "intern termostat" som gör att elementet värmer som sådan - men inte nog.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
hansdj
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: sön 02 jan, 2011 10:50
Ort: NORRAHAMMAR

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av hansdj »

Ok. Någon som vet hur man ändrar startdos på nya elektronikboxen?
CTC 1100 + Janfire NH Mody. Villa på 154 m2 varav biarea på 51 m2 som är delvis uppvärmd.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av Icecap »

Har du ens kollat dosen? Eller ändrar du lite på måfå och hoppas att det hjälper något?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
hansdj
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: sön 02 jan, 2011 10:50
Ort: NORRAHAMMAR

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av hansdj »

Har endast ändrat doseringstiden från 0.7s till 1.4s. Men det är väl inte samma som startdos eller? Hittar inget om startdos i manualen.
CTC 1100 + Janfire NH Mody. Villa på 154 m2 varav biarea på 51 m2 som är delvis uppvärmd.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Felsökning Janfire FlexA med CTC 1100 komplett

Inlägg av Icecap »

Jag antar att doseringstid och startdos hänger ihop som på en NH.

Men varför har du ändrat doseringen så drastisk? Det låter som att ditt drag genom pannan är/har varit alldeles åt he....... testa att återställ doseringen till ett rimligt värde, du har ju justerat draget.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!