Har börjat få problem med att min Janfire NH dör under drift (v 1.20 från -06). Jag är ju inte i pannrummet i onödan så det har varit svårt att fånga vad som händer men idag monterade jag en digitalkamera och filmade displayen. Dessvärre var minneskortet bara på 1 GB och DC adaptern hittade jag inte så det blev en del avbrott för att tanka ur minneskortet och byta batteri. Jag kan inte svära på att problemet inte uppträdde tidigare i driftcykeln (när kameran inte filmade) men jag tror inte det.
Förlopp:
- Drift 6 kW i ca 70 min (tappade varmvatten då och då under tiden därav längre drift)
- Plötsligt blir displayen svart
- Efter 45s vaknar brännaren igen, visar versionsnumret på mjukvaran och därefter går den igenom ett antal cykler där den räknar ner tiden jättefort. Antar att det beror på att elden är igång när brännaren vill göra en uppstart.
Nästa gång det inträffade mätte jag spänningen som kommer från pannan under avbrottet med hjälp av enklaste sortens multimeter. Stiften numrerade uppifrån.
Övriga kombinationer saknade spänning. Tror jag. Kollade alla kombinationer och skrev upp resultatet.
Ber om ursäkt för att det blev en lång roman men tänkte att det är lika bra att skriva allt jag kollat. Säkert finns det något jag missat.
Någon som har en aning om vad som kan vara fel? Trasig box?