Janfire Flex-a termokontakt löserut vid dragbegränsare öppen

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
kallstromak
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 16 sep, 2014 11:12

Janfire Flex-a termokontakt löserut vid dragbegränsare öppen

Inlägg av kallstromak »

Jag har en Janfire Flex-a från 2002 med nya styrboxen inköpt nu i veckan. 6m lång insattslang 130X160 oval, 4år gammal. tigex 25 dragbegränsare. avgastemperatur 140grader 20cm från rökutgång på pannan, pannstosen är 800mm cc rökgång till rökgång 150x100, Albin biotec från 1997, 4x 55mm rör som rökgångar genom pannan. finns två luft ventiler i pannrummet 180x250 på muren och en 90 rund i vägg, 22kvm pannrum. NU till problemet, har hafft pelletsanläggningen i 3 vintrar och tvingas köra med dragbegränsaren stäng/låst. brännaren värmer upp till ca 40-50 grader eller ca 20-30min sen går termokontakten in och bryter om jag kör med dragbegränsaren öppen, kör jag med den stängd så fungerar allt, vad kan vara felet??
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Janfire Flex-a termokontakt löserut vid dragbegränsare ö

Inlägg av Stegatorparn »

När dragbegränsaren är öppen, vilket tryck är den då inställd på?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
kallstromak
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 16 sep, 2014 11:12

Re: Janfire Flex-a termokontakt löserut vid dragbegränsare ö

Inlägg av kallstromak »

vilket tryck? ja det vet jag tyvär inte, har ju iaf prövat att justera den i olika lägen, i tid och otid under 3vintrar, men med samma resultat
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Janfire Flex-a termokontakt löserut vid dragbegränsare ö

Inlägg av Stegatorparn »

Här finns en instruktion hur man ställer in dragbegränsaren http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf
Korrekt inställning brukar vara 10 Pa alltså 20 mm mellan inre markering och centrum motvikt.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare