elspiral

Inlägg av PAB »

Hej
Jag har lite problem med min Janfire. Misstänker att det är elspiralen som är trasig.
Min undran är: kan man kolla om spiralen är trasig med en Ohm mätare? (som när man kollar om en glödlampa är paj). Eller finns det nåt annat sätt...........?

PAB
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: elspiral

Inlägg av Stegatorparn »

Visst, det är bästa sättet att kolla ett tändelement.
Lossa anslutningarna och mät.
Borde var c:a 50 ohm. Blir det oändligt är det avbrott.
Är värmespiralen godkänd, så mät mellan tråden och spiralens hölje/rör.
Skall vara minst 1 megaohm.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
PAB
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 04 nov, 2014 11:30

Re: elspiral

Inlägg av PAB »

Tack för svaret!
Den var trasig, hade som tur var en reserv hemma så nu nu brinner pelletsen igen :D