Har problem med min brännare den fyller pellets i hela plaströret ändå upp till skruven.
Till följd att den lägger av och larmar ext motor. Har provat justera nivågivaren och rengjort den.
Men blir samma fel igen.
Jan fire flexA
-
- Ungskog
- Inlägg: 18
- Blev medlem: lör 15 sep, 2012 15:19
Re: Jan fire flexA
Om nivågivaren fungerar så ska LED:en på den tändas då internförrådet är fullt och externmotorn ska stanna.
Om man manuellt matar pellets med knappen "Ext motor" så ska externmotorn stanna när internförrådet blir fullt och LED:en tänds.
Du säger att du rengjort och justerat nivågivaren. Då indikerar alltså nivågivarens LED:en enligt ovan, men externmotorn stannar inte?
Om man manuellt matar pellets med knappen "Ext motor" så ska externmotorn stanna när internförrådet blir fullt och LED:en tänds.
Du säger att du rengjort och justerat nivågivaren. Då indikerar alltså nivågivarens LED:en enligt ovan, men externmotorn stannar inte?
Janfire Flex-A, Norrahammar 2204, KW SID 012
AC-län
AC-län
Re: Jan fire flexA
Jag spinner vidare på att sensorn reagerar korrekt:
Om inte styrboxen reagerar på sensorns signal kan det vara glappkontakt eller att sensorn är trasig. Detta kan man mäta sig fram till vid att mäta DC mellan GND och utgången på sensorn.
Om inte styrboxen reagerar på sensorns signal kan det vara glappkontakt eller att sensorn är trasig. Detta kan man mäta sig fram till vid att mäta DC mellan GND och utgången på sensorn.