Hej alla kunniga.
Har en janfire nh brännare och janfire combipanna från ca 2006. Innstallerad hos mig för ca 4 år sedan. Brännaren är uppdaterad med ny programvara, sedan i höstas. Har fungerat utmärkt till jag skulle starta om den efter avstängning några dagar. Sommareldar för varmvatten då elpatron är paj (ny på g)

Vid start, pannan ger signal till brännare (det klickar till lite från display på panna) men brännaren startar ej som den ska. Oftast händer inget, vissa uppstartsförsök efter bruten ström till panna så drar fläkten runt lite och display på brännaren lyser i några sek. Innan den dör och display lyser ej. Ett försök gick så långt att pellets från externskruv matades och askrapa startade, men sedan stoppade den igen. Har kollat säkringar mm. men blir inte klok på detta problem. Kan det vara någon tempgivare som ballat ur och slår av spänningen eller kan det vara nån glappkontakt?
Kände lite på några komponenter på kretskortet för panndisplay och hittade en komponent längst till vänster som var relativt varm ca 60 grader (mätt med ir.) Komponent, svart lätt rektangulär med info, 70 grader celsius mm. Vet ej om denna komponent ska vara den felande länken. Obs ej elektriker.

Är tacksam för vettiga svar.
Tack på förhand.
panchen
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: tis 11 aug, 2015 00:00

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av panchen »

Hej igen,
Fick lånat en multimeter av grannen och konstaterade att det finns spänning fram t.o.m. elekronikbox. Men mer än så klarar inte hobbyelektrikern att ta reda på utan proffshjälp. Kan det vara någon komponent som pajat i boxen? Kanske dags för ett byte? Men går det att felsöka och byta en ev. Trasig komponent så vore det ett intressant alternativ. Någon som har kunskap om detta ?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av Stegatorparn »

Kolla först att brännaren får startspänning.
Brännaren skall alltid ha spänning på nr 1 svart kabel mätt mot N som brukar vara blå ev. grå.
Starttillstånd får brännaren när nr 2 brun kabel har spänning mätt mot N.
Är nr 2 spänningslös när den borde starta, är drifttermostaten felaktig eller så är det avbrott på kabeln någonstans på vägen, kanske i något kontaktstycke.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
panchen
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: tis 11 aug, 2015 00:00

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av panchen »

Tack för svar, Stegtorparn.
Följde din mätbeskrivning och det var spänning 230 V på brun kabel (nr2) mätt mot nolla. Även spänning 230 V på svart (nr1) Har som sagt spänning fram till elektronikboxen, så nu är frågan om det är nått fel i boxen? Har kollat över ett antal sladdar, men hittar inget fel på dessa. Fin elektronik som komponenter på kretskort mm. har jag noll kunskap om.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av Stegatorparn »

Ok, då får brännaren ström på rätt sätt och boxen är den troliga felkällan.
Om displayen är svart och brännaren är död, skulle jag misstänka nätdelen i första hand.
Du kanske känner någon elektronikkunnig som kan felsöka?
Annars har Eldkraft utbytesboxar http://www.eldkraft.se/kategori/Pellets ... rvdelar-NH
Sura slantar dock :(
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
panchen
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: tis 11 aug, 2015 00:00

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av panchen »

Tack för info, Stegtorparn.
Brukar göda eldkraft med ett bidrag då och då, så nu blir det troligen ett köp av en ny box och en elpatron. Men jag ska se om någon av mina elektriker vänner, som bor på annan ort vill ta sig an uppgiften att felsöka boxens komponenter med början av nätdelen. Hör av mig om det är så att det gick att fixa för vettiga pengar. Har för mig att elfa har komponenter för byte. Vilken komponent är nätdelen och hur ser den ut mm.
Tack på förhand.
Panchen
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av Stegatorparn »

Nätdelen är den krets med komponenter som omvandlar 230 volt växelspänning till lågspänd likström, vanligtvis mellan 12 - 24 volt. Brukar bestå av en transformator, likriktare och kretsar för stabilisering.
Det finns också lösningar utan transformator, s.k. switchade nätdelar.
Exakt hur det är löst i Janfire NH kan jag inte svara på.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av Icecap »

Nätdelen är en ingjuten sak som inte kan lagas.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
panchen
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: tis 11 aug, 2015 00:00

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av panchen »

Tack för svar Icecap och Stegtorparn.

Går det att byta ut nätdelen om det nu är denna som kanske är defekt,
fast det kan ju som sagt vara fler komponenter som det kan vara fel på.
Att felsöka detta och byta delar lär kosta en hyffsad slant om man inte gör det själv
eller känner nån som gör det för nöjes skull, så det lutar väl mot att köpa en ny. Men gäller garanti
om man monterar in boxen själv eller måste en behörig servicegubbe göra det? Behöver man göra några nya inställningar mm. vid montering av boxen, hade en av typ 1.24 tidigare med modykitt. Fläkten i brännaren snurrar även när den borde va stilla, har läst att det avhjälps genom ett byte, stämmer detta. Lika bra att skämma bort brännaren lite medans
man ändå är i gång.
Tack på förhand !
Panchen
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av Icecap »

Självklart går det att byta nätdelen. Den är lite knepig att löda bort men det går om man vet vad man gör, det är däremot en del svårare att hitta en likadan.

Om fläkten kör även när den ska vara avstängd känns det som att det finns en del andra fel i styrningen och då känns det omedelbart bättre att byta den istället för att laga ett fel och ha fler kvar.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
panchen
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: tis 11 aug, 2015 00:00

Re: Brännare janfire nh startar ej vid uppstart.

Inlägg av panchen »

Tack för svar Icecap.
Det känns nu som en välbehövlig investering
att köpa in en ny box. Testar om denna även löser det lilla fläkt problemet också. Tack åter igen för era svar☺.

Snart dags att konka pelletssäckar igen, men man får se det som träning.

Ha de gott!