Janfire NH Mody "!!! FEL !!! Startersekvens"?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
PaW
Gallringsobjekt
Inlägg: 34
Blev medlem: ons 30 sep, 2009 09:21
Ort: Ransta

Janfire NH Mody "!!! FEL !!! Startersekvens"?

Inlägg av PaW »

Hej!

Har nu kört vår nya Janfire NH Mody i snart tre veckor och ett helt annat arbetssätt, kul! :thumright:

Dock har vi haft två tillfällen med felet; !!! FEL !!! Startersekvens
Igår när jag kom hem hade det hänt igen. :scratch:

Klurar lite på vad som orsakar att den ej tänder upp.
Det är rent i rostret och inget annat som jag kan se kan orsaka det. Ren panna och fullt i pelletsförrådet. (Bulk)
Bifogar bild där jag bara plockat ut brännaren efter störningen.
Ser ut att vara väldigt lite pellets att få fart på..? :roll:

Undrar om man t.ex. skall ändra värde 46. Omstart försök till fler försök?

Tack på förhand.
Med vänlig hälsning
Pa
Bilagor
MODY_FEL (redigerad) (480x640) (375x500).jpg
MODY_FEL (redigerad) (480x640) (375x500).jpg (199.15 KiB) Visad 2570 gånger
Janfire NH Mody 2018
(2 st reserv Janfire Flex-A)
Exonom panna 20B20 1973
(Albin Villa 720f + Värmebaronen Star i reserv. ;-) )
Logger 2020 system
Villa 107+91 m²
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Re: Janfire NH Mody "!!! FEL !!! Startersekvens"?

Inlägg av wepe »

Är brännaren fabriksny? Som jag ser det blir den inte varm (flamvakt). Har du stått bredvid och kollat när det strular? Matar den verkligen ner pellets och fungerar elspiralen? Det går ju att kolla om inte det är gjort vid uppstart? Sedan kan det ju även vara givarfel eller box fel men lite långsökt om brännaren är ny :roll:
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
PaW
Gallringsobjekt
Inlägg: 34
Blev medlem: ons 30 sep, 2009 09:21
Ort: Ransta

Re: Janfire NH Mody "!!! FEL !!! Startersekvens"?

Inlägg av PaW »

Hej.

Brännaren är helt ny från Eldkraft.
Har inte stått bredvid då den har stannat tyvärr.

Men har ju grafer att kika på. Bifogar när den stannade igår...
Ser ut som gått hela f.m. för sen stannat av och klarat en uppstart utan problem.
Sen stannat efter kort drift och därpå uppstart, men då plötsligt i driften stannat...
VID FEL (640x520) (500x406).jpg
VID FEL (640x520) (500x406).jpg (154.89 KiB) Visad 2543 gånger
Kikar man närmare ser man att shunten ej kallar på värme vid 11:45 ca och därav slår av behovet.
Sen kallar den på värme vid 12:45 igen och går igång för att plötsligt stanna ~20 min efter uppstart.
VID FEL_4h (640x517) (500x404).jpg
VID FEL_4h (640x517) (500x404).jpg (181.48 KiB) Visad 2543 gånger
Får klura vidare men tack för Era råd.

Med vänlig hälsning
Pa
Janfire NH Mody 2018
(2 st reserv Janfire Flex-A)
Exonom panna 20B20 1973
(Albin Villa 720f + Värmebaronen Star i reserv. ;-) )
Logger 2020 system
Villa 107+91 m²
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Re: Janfire NH Mody "!!! FEL !!! Startersekvens"?

Inlägg av wepe »

Om inte något är ändrat så visas det felmeddelandet efter att det gjorts tre startförsök och utan att flamvakten aktiverats. ser du några andra fel om du kollar felmeddelande som ligger sparade? Tänkte om den stannar under drift pga dålig matning eller så, då borde ju problem flamvakt finnas sparad? Kan ju vara olika grejer som kan ställa till det,dålig kontakt kanske till givare flamvakt, elspiral,matning,mm, men brännaren är ju rätt ny finns väl garanti.
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Janfire NH Mody "!!! FEL !!! Startersekvens"?

Inlägg av Icecap »

PaW: Har du en dragbegränsare monterat?

Startar den inte på 3 försök är det inte bara otur, det är ett verkligt fel - så nej, ställ inte in annat där.

Om jag inte minns fel avslutar den med att askskrapa varför du inte ser någon pellets i brännkoppen.

Standard är att du STANNAR hos brännaren en stund (10-20 min) och lyssnar.
Först ska startdosen komma, ung. 40 sek kontinuerlig dosering. Man hör det rasslar.
Sedan ska värmen slå på och fläkten pulsa för att sedan övergå till korta doseringar och kontinuerlig fläkt.

Hos mig startar elden efter ca. 4:30 (från startdos början) men är skorstenen kall kan det ta 7-8 minuter. Man hör tydligt elden.

OM elden startar men att den sedan anger att det blev fel och att den startat om KAN det vara brännkoppssensorn som sitter dåligt. Det fel hade jag en gång efter att ha pillat lite oförsiktigt.

Så ta en kopp te/kaffe med, ställ stolen bredvid brännaren och notera vad som händer, gärna med tider.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!