Jordfelsbrytaren löser

Inlägg av mark »

Bytte tändspiral på min brännare, då jordfelsbytaren löste ut när tändsekvensen inleddes. Men när jag satte i det nya fick jag samma fel...provade att starta med ena kabeln till tändspiralen avtagen, även då sköt jordfelsbrytaren. Sen provade jag att ta av båda kablarna, då funkade det, förutom att det inte tände då förstås. Är det fel på den nya tändspiralen från Eldkraft? Mätte 46 ohm över den. Eller är det någon som har något annat tips.
Panna: Janfire integral, Brännare: Janfire NH Mody, Dragbegränsare: KW 012, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home
Villa byggd 1935
180 kvm (2 plan) 22°C + 50 kvm källare 16°C
Scandbio pellets
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: Jordfelsbrytaren löser

Inlägg av Haseld »

Mät isolationsmotståndet mot skyddsjord också.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
mark
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: fre 28 okt, 2011 15:05

Re: Jordfelsbrytaren löser

Inlägg av mark »

Nu har jag mätt på båda kontaktstift mot jord, men där är det ingen kontakt. Blir inte klok på det här...
Panna: Janfire integral, Brännare: Janfire NH Mody, Dragbegränsare: KW 012, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home
Villa byggd 1935
180 kvm (2 plan) 22°C + 50 kvm källare 16°C
Scandbio pellets
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Jordfelsbrytaren löser

Inlägg av Icecap »

En lös tanka bara: det är normalt att spisar som har stått ett tag utlöser JFB. Detta beror på att de har samlat lite fukt i värmeelementen i plattorna. Man brukar koppla bort jorden och UNDER KONSTANT ÖVERVAKNING så att inget kan ske låta dom bli varma en liten stund.

Om ditt element har legat ett inte-snustorrt ställe kan det vara samma problem så att koppla bort det och antingen mata det via en transformator som isolerar eller ta bort det från brännaren och mata det med 230V i korta stunder (tänk 2 sek på, 15 sek av) kommer det att torka ut. Möjligen kan man lägga det i en vanlig ugn och ge det 70°C i ett par timmar.

Sedan kan det vara viktigt att kolla ledningarna noga så att de inte har ett jack i isoleringen som ligger mot något.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
mark
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: fre 28 okt, 2011 15:05

Re: Jordfelsbrytaren löser

Inlägg av mark »

Icecap, du är en klippa!
Jag "ugnsbakade" spiralen enligt dina instruktioner, och ska jag vara ärlig så trodde jag inte riktigt på det här, så den blev liggande ett par dar. Men nu fick jag lite "feeling" och stoppade tillbaka den i brännaren, och det funkar!
Tack Icecap!
Panna: Janfire integral, Brännare: Janfire NH Mody, Dragbegränsare: KW 012, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home
Villa byggd 1935
180 kvm (2 plan) 22°C + 50 kvm källare 16°C
Scandbio pellets
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Jordfelsbrytaren löser

Inlägg av Icecap »

Kanon! Det gläder mig mycket att det fungerar.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.