Janfire Flex-A stänger aldrig av

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
avic
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: lör 22 sep, 2012 08:44

Janfire Flex-A stänger aldrig av

Inlägg av avic »

Jag har en Janfire Flex-A med den nya styrboxen kopplad till en Ctc Easyflexpanna. Det fungerar utmärkt men jag har ett problem som jag inte riktigt förstår mig på.

Det verkar inte som att brännaren någonsin går ur underhållsfyrläget och stänger av trots att temperaturen i pannan är högre än det förinställda. Om det inte är kallt ute gör det att panntemperaturen sticker iväg.

Men, det som är lite konstigt är att visad panntemperatur ibland varierar kraftigt, den hoppar lite fram och tillbaka mellan exempelvis 75, 82, 70, 86 osv.

Är det någon som känner igen problemen/et?
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Janfire Flex-A stänger aldrig av

Inlägg av Icecap »

Har du kollat signalen från pannan?

Brännaren har ingen termostat för att styra bränningen, den får däremot ett signal från pannan som betyder "elda på!" (vid 230V fas signal) eller "Sluta elda!" (ingen 230V fas).

Om signalen från pannan är dum gör brännaren fel. Och hoppar signalen så pass runt är det rimligt något fel med pannans termostat.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
avic
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: lör 22 sep, 2012 08:44

Re: Janfire Flex-A stänger aldrig av

Inlägg av avic »

Hmmm... Det låter rimligt! Det är nog i pannan jag ska leta felet. Tack!