Inställningar för underhållsfyr?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
FBKfan
Fröträd
Inlägg: 84
Blev medlem: fre 20 jan, 2006 13:59
Ort: Svenljunga

Inställningar för underhållsfyr?

Inlägg av FBKfan »

Jag har under sommaren kört med start 55° och stopp 75°. Efter att brännaren stannat har temperaturen stigit till ca 85°.

Nu när det blivit kallare ute tänkte jag prova att minska ner hysteresen och istället köra med underhållsfyr.
Jag provade att ställa pannan på start 70° och stopp 75°. Jag fick dock problem med detta. Det visade sig att när underhållsfyr pågår och man inte tar ut varmvatten eller shuntar ut värme till elementen (kör med nattsänkning) så gör underhållsfyr att temperaturen i pannan stiger så att övertempskyddet slutligen utlöser.

Jag har inte ändrat på några inställningar för underhållsfyr, men antar att jag kan minska matningen något?
Hur funkar underhållsfyr för er?
Janfire NH, Effecta pelletspanna med automatsotning,Thermomatic CBJ, MAFA flexskruv och eget byggt bulkförråd