Hej Alla!
Min Janfire Flex-a har en varierande spänning då man mäter med en digitalvoltmeter i uttaget i botten på brännaren. Varierar ca 6 volt i ett snabbt förlopp. Vad kan det vara?
Fluktuerande spänning över fläktmotorn?
-
- Energiprofet!
- Inlägg: 622
- Blev medlem: tis 28 feb, 2006 12:57
- Ort: Hofterup vid Lund
Fluktuerande spänning över fläktmotorn?
Janfire Flex-a -05, Janfire Pellistore -05, CTC Family 1100 - 99, Syrafast 100 mm-ers rörinsats, 9 m-ers skorsten, TIGEX 25
* Varierar fläktens hastighet märkbart?
* Är ditt DVM ett TRMS-instrument? (DVM = Digital VoltMeter)
Är instumentet inte av en viss klass kan det vara orsaken - men det kan även vara fel på styrningen såklart.
* Är ditt DVM ett TRMS-instrument? (DVM = Digital VoltMeter)
Är instumentet inte av en viss klass kan det vara orsaken - men det kan även vara fel på styrningen såklart.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!