Hej jag skulle behöva lite hjälp. Jag har tittat på manualer mm som finns tillgängliga men inte hittat någon som passa min plc. Detta är det jag lyckats få fram:
[/img]
Skulle behöva hjälp med hur jag förstår menyerna så jag kan försöka ställa in den rätt.
"Startdos" 21 sek, är som det låter, pannan kallar på värme, skruven matar in pellets i 21 sekunder som tändelementet ska tända.
När den tänder, syns ett @ uppe i högra hörnet i displayen, det är när optovakten ser eld.
"Termostat"
Till: 70, grader när brännaren startar.
Från: 85, grader när brännaren stannar (Paus).
Akt: 24, temperaturen i pannan.
"Skruv U-H"
On: 2.0, sekunder som skruven matar pellets.
Off: 50.0 sekunder som skruven pausar.
Om Underhållselden är aktiverad.
"Tid U-H eld"
1 tim, så länge kan den gå på underhållseld om inte pannan kallar på värme tidigare.
"Skruvdrift"
ON: 3.0 sekunder matning vid "Normaleld"
OFF: 21.2 sekunder paus på skruven vid "Normaleld"
(Offtiden brukar jag inte ställa högre än 14 sek.)
Det sitter en 230V fläkt med spjäll som ställs in efter on och off tiderna på skruven.