Tänkte beställa lite reservdelar till min BL20 som "bra att ha hemma" grejjer.
Såg att man kunde köpa "nivåvakter" med Phonokontakt (samma som på stereon?) Vad får man för symptom om dessa går sönder? Stannar brännaren eller överfylls den?
//Mattias
Effecta 220c panna och Ecotec Bioline 20 brännare. Hus - 160kvadrat - byggår 1700 kallt...
Den får ingen pellets från externskruven, dvs den kör tomt på pellet i internförrådet och sedan stannar den.....
Går någon av nivåvakterna sönder (irdiod eller irmottagare) så tolkar styrsystemet det som om det finns pellets i internförrådet.