Jag förmodar att du avser vedeldning, för vid pelletseldning skall samtliga luckor och spjäll vara stängda.
Det främre spjället skall vara öppet vid uppstart tills fyren tagit sig och skorstenen blivit uppvärmd (c:a 150 graders rökgastemperatur). Sedan stänger du spjället så rökgaserna passerar pannans samtliga kanaler. Spjället öppnas vid vedinlägg under drift för att undvika rök genom luckan.
Bakre spjället kan vara stängt konstant. Kan bara tänka mig att man öppnar det vid sotning.
Dragluckan längds ner på pannan skall vid eldning mot acktank vara helt öppen för miljövänlig eldning.
Dragregulatorn är en kvarleva från tiden då man eldade utan acktank och var tvungen att begränsa effekten för att inte pannan skulle koka. Dragluckan skulle då stänga när temperaturen närmade sig 95 - 100 grader.
Stryper man dragluckan under eldning får inte fyren tillräckligt med syre och förbränningen blir ofullständig.
Och givet vis så gissade du rätt, att det var vid ved eldning, använder pellets normalt men brukar elda lite under vårkanten. Och det var premiär med denna panna nu för ved eldning.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Pumpen styrs av ett externt dykrörstermostat.
Har den inställd nu när jag eldar med ved på 70 grader ,
då jag upplevde att laddomaten slog ifrån mellanvarven när jag hade den på 75+ grader .
Pumpen kör nu konstant från pannan är uppe i ca 80 grader och någon timma efter jag slutat att elda.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd