Hej,
-Är det nödvändigt att min brännare Viking b16 ska testblåsa i 3 min varje gång den startar ?
Med vänlig hälsning sten
HP IVT airx 409
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1117
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Viking B16, testblåsning

Inlägg av nyman »

Nej.
Vad har du för brännarprogram. Brukar stå på displayen.
Varken Mårtens program från Bionordic eller de senare programmen från Pelletsteknik testblåser. Kan det varan något program från Energibiten som du har?
Hurusomhelst är det nog en bra ide att skicka PLC:n till Pelletsteknik för uppgradering till senaste versionen av programmet med modulering. Jag har det programmet men ska uppgradera igen då det införts nya förbättringar senaste året.
Testblåsning är nog bra på de brännarsorter där fotocellen har svårt att se elden men hos bionordicbrännaren tittar fotocellen nedåt mot elden så testbåsning är onödig. Har man dessutom tryckluftsuraskning är det ändå mer onödigt med testblåsning.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
kay
Energiprofet!
Inlägg: 440
Blev medlem: tor 16 sep, 2010 19:03
Ort: eskilstuna

Re: Viking B16, testblåsning

Inlägg av kay »

Min brännare som i och för sig inte är en Viking B16 gör alltid en renblåsning innan start för att blåsa bort eventuella gaser för att undvika gengassmällar vid uppstart. Står så i manualen i alla fall... är det inte möjligen en sån renblåsning som din Viking B16 gör vid start? Jag menar alla anläggningar funkar ju någorlunda lika i alla fall, eller? :shock:
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1117
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Viking B16, testblåsning

Inlägg av nyman »

Det är skillnad på gammalt och nytt. Efterföljaren till Iwabo S1, Nymo 200 har faktiskt inte heller någon testblåsning.
Inte heller Eurofire med milleniumstyrning.
På brännare med fläktspjäll som Iwabo och Nymo kanske det ändå är bra med testblåsning om man eldar med lägre effekt eftersom fläkten bara går med en hastighet och den är ordentligt strypt. Kan då vara risk för att renblåsningen efter eldning inte hinner med att få slut på elden riktigt.
När fläktspjällen försvann kunde man köra fläkten på full effekt vid renblåsningen och elden brann ut snabbt.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
kay
Energiprofet!
Inlägg: 440
Blev medlem: tor 16 sep, 2010 19:03
Ort: eskilstuna

Re: Viking B16, testblåsning

Inlägg av kay »

Ok! Då är jag med!! :D
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
Vednisse
Pannrumsnisse!
Inlägg: 788
Blev medlem: lör 13 jan, 2007 23:47
Ort: Skåne

Re: Viking B16, testblåsning

Inlägg av Vednisse »

Det är inte förvärmningen som Bionordic hade TS syftar på?
Den är dock totalt meningslös, testblåsning kan vara bra men det räcker med 15-30sek.

/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
sten
Gallringsobjekt
Inlägg: 32
Blev medlem: sön 08 maj, 2011 12:14

Re: Viking B16, testblåsning

Inlägg av sten »

-Ok, tack alla för infon...