El problem biomatic 20 2006
El problem biomatic 20 2006
Hejsan.
Köpte en ny biomatic +20 i våras från 2006. Nu när jag provade att köra med bara el så startar den el steg 1 sen 2 och sist 3, pannan går upp i temp och allt funkar som det ska. Men när jag ändrar bränsle valet till pellets och el och ställer in skillnaden på 30 grader, så startar inte el patronerna? Pannan temp ligger på 80grader och sjunker till 60 innan den startar igen. Då borde väl elpatronerna att startsida en pann temp på 50? Fejkade ett fel och drog ut kabeln till skruven så pannan stannade med ett larm, pellets saknas, men tempen sjönk ner till 35grader utan att elen startade. Har provat att ställa in bara 1 elsteg och 2 och 3 med samma resultat. Kretskortet som är kass? Går det att kolla det på något sätt? Har fortfarande garanti på pannan...
Hoppas på ett kloktsvar! Mvh Fredrik
Köpte en ny biomatic +20 i våras från 2006. Nu när jag provade att köra med bara el så startar den el steg 1 sen 2 och sist 3, pannan går upp i temp och allt funkar som det ska. Men när jag ändrar bränsle valet till pellets och el och ställer in skillnaden på 30 grader, så startar inte el patronerna? Pannan temp ligger på 80grader och sjunker till 60 innan den startar igen. Då borde väl elpatronerna att startsida en pann temp på 50? Fejkade ett fel och drog ut kabeln till skruven så pannan stannade med ett larm, pellets saknas, men tempen sjönk ner till 35grader utan att elen startade. Har provat att ställa in bara 1 elsteg och 2 och 3 med samma resultat. Kretskortet som är kass? Går det att kolla det på något sätt? Har fortfarande garanti på pannan...
Hoppas på ett kloktsvar! Mvh Fredrik
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 231
- Blev medlem: fre 01 dec, 2006 13:59
- Ort: Västerhaninge/Karlstad
- Kontakt:
Re: El problem biomatic 20 2006
Hej Fredde,
Så här ligger det till...
När du kör "Pellets+El" så är elen endast en backup om det går fel på pelletssidan.
Då kommer elpatronerna hålla pannan i max 50 gr. tills att pelletsbrännaren är ok igen.
Kör du bara i läge "El" så håller den inställt värde, tex 75 gr.
Sen tycker jag att det borde vara valbart om man vill ha full eldrift vid pelletsfel eller bara en nöddrift, men så verkar inte Ariterm ha resonerat.
Hoppas svaret är som du förväntat dig.
Så här ligger det till...
När du kör "Pellets+El" så är elen endast en backup om det går fel på pelletssidan.
Då kommer elpatronerna hålla pannan i max 50 gr. tills att pelletsbrännaren är ok igen.
Kör du bara i läge "El" så håller den inställt värde, tex 75 gr.
Sen tycker jag att det borde vara valbart om man vill ha full eldrift vid pelletsfel eller bara en nöddrift, men så verkar inte Ariterm ha resonerat.

Hoppas svaret är som du förväntat dig.

Biomatic 20+ -07, MAFA-midi. 100+125 m2. Tegel. Fönster: 2&3-glas Byggår: 1965 Haninge.
Förbrukningen mäts och loggas med Pelletslogger Pro. Säck.
2008 Agrol. 2009 Neova. 2010 Naturkraft. 2011 StoraEnso. 2012 Laxå. 2013 Neova. 2014 Vida. 2015 HMAB.
Förbrukningen mäts och loggas med Pelletslogger Pro. Säck.
2008 Agrol. 2009 Neova. 2010 Naturkraft. 2011 StoraEnso. 2012 Laxå. 2013 Neova. 2014 Vida. 2015 HMAB.
Re: El problem biomatic 20 2006
Tjenare Snokez.
Ok jag förstår. Har ställt in bränslevalet på pellets+el men pann tempen bara sjunker. Som sagt så drog jag ut kabeln till skruven så det kom inga pellets. Om det skulle funka som du beskriver så borde den väl hålla 50grader? Men min bara sjunker utan att starta elpatronerna. Så det verkar som inte den kopplar över till el när väl tempen har sjunkit under inställt värde. Några fler förslag?
Var in kontakt med företaget som jag köpte pannan av och nu lät det helt annorlunda med garantin jämfört med när jag köpte den. Blev lovad att jag skulle få 2 års garanti från installations datum men nu när jag fått problem så påstod han att garantin räknas från produktions datum, aldrig hört något så dumt. Om man köper ett kylskåp så är det väl inte en kotte som vet när det tillverkades utan garantin räknas från datumet när man köpt det. Skickade över våran mail konversation där han lovade garanti från installations datum men inte hört något. Någon som vet hur Ariterm räknar sin garanti?
Tacksam för svar...
Ok jag förstår. Har ställt in bränslevalet på pellets+el men pann tempen bara sjunker. Som sagt så drog jag ut kabeln till skruven så det kom inga pellets. Om det skulle funka som du beskriver så borde den väl hålla 50grader? Men min bara sjunker utan att starta elpatronerna. Så det verkar som inte den kopplar över till el när väl tempen har sjunkit under inställt värde. Några fler förslag?
Var in kontakt med företaget som jag köpte pannan av och nu lät det helt annorlunda med garantin jämfört med när jag köpte den. Blev lovad att jag skulle få 2 års garanti från installations datum men nu när jag fått problem så påstod han att garantin räknas från produktions datum, aldrig hört något så dumt. Om man köper ett kylskåp så är det väl inte en kotte som vet när det tillverkades utan garantin räknas från datumet när man köpt det. Skickade över våran mail konversation där han lovade garanti från installations datum men inte hört något. Någon som vet hur Ariterm räknar sin garanti?
Tacksam för svar...
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 231
- Blev medlem: fre 01 dec, 2006 13:59
- Ort: Västerhaninge/Karlstad
- Kontakt:
Re: El problem biomatic 20 2006
Hej,
Fyll gärna i profilen så man kan se lite info om vad du har för förutsättningar.
Har några mer funderingar, hoppas något hjälper...
Du skriver att du ställt in skillnaden till 30 gr. Är det "Difftank" du menar? I så fall kan det ju vara så, jag är inte säker, att du ska ner i 20 gr. innan elpatronerna slår till vilket ju är väldigt låg panntemp.
Jag antar att du dessutom kör som vanligt vilket gör att det hela tiden drar ordentligt med energi från pannan om utetempen ligger kring nollan eller lägre och då kan det vara svårt att hålla 50 gr.
Det behöver inte vara något fel på pannan. Inte alltid, men oftast får man felmeddelanden i displayen när något inte lirar som det ska.
Fyll gärna i profilen så man kan se lite info om vad du har för förutsättningar.
Har några mer funderingar, hoppas något hjälper...
Du skriver att du ställt in skillnaden till 30 gr. Är det "Difftank" du menar? I så fall kan det ju vara så, jag är inte säker, att du ska ner i 20 gr. innan elpatronerna slår till vilket ju är väldigt låg panntemp.
Jag antar att du dessutom kör som vanligt vilket gör att det hela tiden drar ordentligt med energi från pannan om utetempen ligger kring nollan eller lägre och då kan det vara svårt att hålla 50 gr.
Det behöver inte vara något fel på pannan. Inte alltid, men oftast får man felmeddelanden i displayen när något inte lirar som det ska.
Biomatic 20+ -07, MAFA-midi. 100+125 m2. Tegel. Fönster: 2&3-glas Byggår: 1965 Haninge.
Förbrukningen mäts och loggas med Pelletslogger Pro. Säck.
2008 Agrol. 2009 Neova. 2010 Naturkraft. 2011 StoraEnso. 2012 Laxå. 2013 Neova. 2014 Vida. 2015 HMAB.
Förbrukningen mäts och loggas med Pelletslogger Pro. Säck.
2008 Agrol. 2009 Neova. 2010 Naturkraft. 2011 StoraEnso. 2012 Laxå. 2013 Neova. 2014 Vida. 2015 HMAB.
Re: El problem biomatic 20 2006
På min Thermia Biomatic så är drifttermostaten för elpatronen till höger och när jag vrider ner den så tänds elpatronslampan och elpatronen går igång, samma om panntempen sjunker under inställt värde, jag har också ett kretskort till den gamla bequembrännaren sitter under locket.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
- Inlägg: 527
- Blev medlem: fre 15 okt, 2010 16:33
- Ort: Linköping
Re: El problem biomatic 20 2006
@Fredde_0:
Vilken börtemp (önskad panntemp) är inställd? Är det = 80° ?
Menar du att "Diff tank" är ställt = 30° ?
Vilken inställning har du för "Start stödvärme"?
Om du kör med "Diff tank" så startar elpatron när Panntemp < (Börtemp - "Diff tank" - "Start stödvärme"). Om "Diff tank" är avstängt så gäller Panntemp < (Börtemp -"Start stödvärme")
Vilken börtemp (önskad panntemp) är inställd? Är det = 80° ?
Menar du att "Diff tank" är ställt = 30° ?
Vilken inställning har du för "Start stödvärme"?
Om du kör med "Diff tank" så startar elpatron när Panntemp < (Börtemp - "Diff tank" - "Start stödvärme"). Om "Diff tank" är avstängt så gäller Panntemp < (Börtemp -"Start stödvärme")
Biomatic 20+ (årsmodell 2006, inst. ny 2011) // Pellistore 3 ton // Neova
10½ m skorsten m 120 mm Soliduct // KW Z 150 (20 Pa)
Värmer 2 hus: 160 m2 (1929) // 100 m2 (1870)
[Tidigare TB Mini (Swepell 24) & CTC Vemax]
10½ m skorsten m 120 mm Soliduct // KW Z 150 (20 Pa)
Värmer 2 hus: 160 m2 (1929) // 100 m2 (1870)
[Tidigare TB Mini (Swepell 24) & CTC Vemax]
Re: El problem biomatic 20 2006
Hej.
Tackar för alla svar! Panntempen är inställd på 80, och den går ner till 60 innan den startar igen. Inställd stödvärme är 25, så då borde väl pannan slå över till el vid 55 om jag inte har fel?
Det här med diff tank, vad är det? Har nog missat att kolla något sådant. Kanske har något värde inställt där då kanske det kan vara varför den inte slår över. Iså fall blir det väl 80-25-(difftank)? Finns det något värde där så är det kanske inte så konstigt för då måste väl panntempen ner jättelångt innan den startar...
Sitter i Peru för tillfället så kolla det blir svårt men ska försöka få över en kompis och kolla inställningarna.
Någon som kan förklara vad diff tank är och vad det är för värde?
Tackar för alla svar! Panntempen är inställd på 80, och den går ner till 60 innan den startar igen. Inställd stödvärme är 25, så då borde väl pannan slå över till el vid 55 om jag inte har fel?
Det här med diff tank, vad är det? Har nog missat att kolla något sådant. Kanske har något värde inställt där då kanske det kan vara varför den inte slår över. Iså fall blir det väl 80-25-(difftank)? Finns det något värde där så är det kanske inte så konstigt för då måste väl panntempen ner jättelångt innan den startar...
Sitter i Peru för tillfället så kolla det blir svårt men ska försöka få över en kompis och kolla inställningarna.
Någon som kan förklara vad diff tank är och vad det är för värde?

- M.Lindskog
- Energiprofet!
- Inlägg: 527
- Blev medlem: fre 15 okt, 2010 16:33
- Ort: Linköping
Re: El problem biomatic 20 2006
Du kan läsa om Diff tank m fl inställningar här:
http://www.pelletvarmevast.se/pdf/dos_b ... _20_30.pdf
Diff tank = Inställning hur stor hysteres (spann mellan bör- & tillslagstemp) man vill ha. Om den är inställd går brännaren enbart på läge Hög. Om den är avstängd går brännaren på fler effektlägen (även Min o Låg) och tillslag sker när panntemp gtt ner till 5° (har jag för mig) under börtemp.
Om brännaren startar först vid 60° så verkar det som att du har Diff tank = 20° inställt.
Exakt! Med 25° på Start stödvärme går elpatron in vid 80 - 20 - 25 = 35° (om jag har rätt om Diff tank)
http://www.pelletvarmevast.se/pdf/dos_b ... _20_30.pdf
Diff tank = Inställning hur stor hysteres (spann mellan bör- & tillslagstemp) man vill ha. Om den är inställd går brännaren enbart på läge Hög. Om den är avstängd går brännaren på fler effektlägen (även Min o Låg) och tillslag sker när panntemp gtt ner till 5° (har jag för mig) under börtemp.
Om brännaren startar först vid 60° så verkar det som att du har Diff tank = 20° inställt.
Exakt! Med 25° på Start stödvärme går elpatron in vid 80 - 20 - 25 = 35° (om jag har rätt om Diff tank)
Biomatic 20+ (årsmodell 2006, inst. ny 2011) // Pellistore 3 ton // Neova
10½ m skorsten m 120 mm Soliduct // KW Z 150 (20 Pa)
Värmer 2 hus: 160 m2 (1929) // 100 m2 (1870)
[Tidigare TB Mini (Swepell 24) & CTC Vemax]
10½ m skorsten m 120 mm Soliduct // KW Z 150 (20 Pa)
Värmer 2 hus: 160 m2 (1929) // 100 m2 (1870)
[Tidigare TB Mini (Swepell 24) & CTC Vemax]