För andra gången på kort tid så har vår shuntstyrning, Thermomatic CBJ, börjat krångla.
Helt plötsligt ignorerar den inställd maximal framledningstemperatur, och skickar ut betydligt varmare vatten på systemet. Någon som varit med om något liknande?
Spontant så är väl det första man tänker på givaren som sitter på framledningsröret.
Kan den köpas som reservdel? Tips på var?
Jag ska skicka ett e-mail direkt till tillverkaren Thermoventiler, men tar gärna emot reaktioner och tips.
Helt plötsligt ignorerar den inställd maximal framledningstemperatur, och skickar ut betydligt varmare vatten på systemet. Någon som varit med om något liknande?
Spontant så är väl det första man tänker på givaren som sitter på framledningsröret.
Kan den köpas som reservdel? Tips på var?
Jag ska skicka ett e-mail direkt till tillverkaren Thermoventiler, men tar gärna emot reaktioner och tips.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
En sak som Danfoss varnar för är elledningar nära intill signalledningarna för avkännarna. Kolla så det inte finns någon sådan störningskälla i närheten av ledningen till Thermomatic'en. Thermomatic'en har ju inbyggd larmfunktion för givarfel - ger denna någon signal från sig?
Om det blir glapp i innegivarkabeln, kan detta ge de konstigaste reaktioner. Jag experimenterade lite med min egen innegivare när jag hade monterat den för att se hur mycket skillnad den gjorde - och det var inte småpotatis, inte.
Detta är det bästa jag kan komma på en sen kvällstimme. Forumet har låg trafik om dagen. Kanske folk börjar få ordning på anläggningarna - eller också har de flesta bytt till VP
Om det blir glapp i innegivarkabeln, kan detta ge de konstigaste reaktioner. Jag experimenterade lite med min egen innegivare när jag hade monterat den för att se hur mycket skillnad den gjorde - och det var inte småpotatis, inte.
Detta är det bästa jag kan komma på en sen kvällstimme. Forumet har låg trafik om dagen. Kanske folk börjar få ordning på anläggningarna - eller också har de flesta bytt till VP

CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
- GoForIt Pellets
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1910
- Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
- Ort: Skillingaryd
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Nej, inga felsignaler finns.
Störningar av andra källor låter ju långsökt, då den fungerat sedan installationen 2005 och inget justerats eller förändrats där nyligen.
Jag ska koppla loss givaren och mäta upp den.
Den återgår till att fungera normalt efter att man gör den strömlös en stund.
Kanske är det den medföljande trafon som vacklar i spänningen...?
Ska mäta upp den också.
Störningar av andra källor låter ju långsökt, då den fungerat sedan installationen 2005 och inget justerats eller förändrats där nyligen.
Jag ska koppla loss givaren och mäta upp den.
Den återgår till att fungera normalt efter att man gör den strömlös en stund.
Kanske är det den medföljande trafon som vacklar i spänningen...?
Ska mäta upp den också.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Den slirar inte på axeln?Kan du se att allt håller ihop om du stänger och öppnar med shuntstyrningen?
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
- GoForIt Pellets
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1910
- Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
- Ort: Skillingaryd
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Nix, inga sådana problem.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
- GoForIt Pellets
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1910
- Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
- Ort: Skillingaryd
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Har fått snabb och bra återkoppling från Thermoventiler.
En misstanke kan vara det åskskydd som sitter parallellt med framledningsgivaren.
Ska göra lite ytterligare mätningar.
Såväl framledningsgivare som kretskort fanns att köpa som reservdel.
En misstanke kan vara det åskskydd som sitter parallellt med framledningsgivaren.
Ska göra lite ytterligare mätningar.
Såväl framledningsgivare som kretskort fanns att köpa som reservdel.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Andreas Hansson: Hur skulle det kunna funka. Efter som den shuntar ut temperaturer som ligger över vad max inställningen säger så kvittar den byglingen.
-
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2046
- Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Du har rätt läste slarvigt.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Hej
Har nyss fått "ärva" en Thermomatic CBJ. Den saknar framledningsgivare och ev åskskydd.
Vet någon på forumet var jag kan hitta delar?
Hälsningar
Fredrik
Har nyss fått "ärva" en Thermomatic CBJ. Den saknar framledningsgivare och ev åskskydd.
Vet någon på forumet var jag kan hitta delar?
Hälsningar
Fredrik
Tegel/Trä från 1876 ca 200m2
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
- GoForIt Pellets
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1910
- Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
- Ort: Skillingaryd
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Som kanske framgår av trådens tidigare inlägg så går det att köpa det direkt från tillverkaren, Thermoventiler. http://www.termoventiler.se/
2012-11 fick jag ett pris för framledningsgivaren på 235 kr + moms + frakt.
2012-11 fick jag ett pris för framledningsgivaren på 235 kr + moms + frakt.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Tack
Det var ju ganska humana priser, då ringer jag dit
Fredrik
Det var ju ganska humana priser, då ringer jag dit
Fredrik
Tegel/Trä från 1876 ca 200m2
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Jag skulle prova med den här
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =60-279-57
Verkar stämma med den uppgivna ohmtabellen.
http://www.termoventiler.se/media/upload/Ohm-tabell.pdf
Och då slipper man en ful plastdosa.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =60-279-57
Verkar stämma med den uppgivna ohmtabellen.
http://www.termoventiler.se/media/upload/Ohm-tabell.pdf
Och då slipper man en ful plastdosa.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
- GoForIt Pellets
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1910
- Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
- Ort: Skillingaryd
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Plastdosa?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Re: Framledningsgivare Thermomatic CBJ
Tack för hjälpen,
Paket från Termoventiler kom på någon dag.
Nu är allt inkopplat, provisoriskt förstås!
Måste böja huvudet när jag fyller pellets så jag inte fastnar i sladden till matningen.
Kabeln till rumsgivaren går in genom köksfönstret, över diskbänken, under köksmattan in i vardagsrummet.
Tur att frun inte är hemma, jag hinner nog fixa det innan hon kommer hem
Paket från Termoventiler kom på någon dag.
Nu är allt inkopplat, provisoriskt förstås!
Måste böja huvudet när jag fyller pellets så jag inte fastnar i sladden till matningen.
Kabeln till rumsgivaren går in genom köksfönstret, över diskbänken, under köksmattan in i vardagsrummet.
Tur att frun inte är hemma, jag hinner nog fixa det innan hon kommer hem

Tegel/Trä från 1876 ca 200m2
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa
Ulma panna med ULMA 2000 +Mafa