Ryker in vid eldning. Obs nysotat!

Skriv svar
Arken
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: mån 25 maj, 2015 10:02

Ryker in vid eldning. Obs nysotat!

Inlägg av Arken »

Hej

I min kåk har vi en viking bio-brännare ihop med ctc 1100-panna. I vardagsrummet har vi en öppen spis och i de flesta rummen finns ventilation i taket.

När vi eldar och kör köksfläkten samtidigt så ryker det in till synes överallt.

Det känns spontant som att vi har undertryck i huset...

Vad kan man göra åt detta?
Viking Bio 20 och CTC 1100 Family
Arken
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: mån 25 maj, 2015 10:02

Re: Ryker in vid eldning. Obs nysotat!

Inlägg av Arken »

När man öppnar ytterdörren slutar det ryka in...
Viking Bio 20 och CTC 1100 Family
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5186
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Ryker in vid eldning. Obs nysotat!

Inlägg av Stegatorparn »

Otillräckliga tilluftsventiler i pannrum och vardagsrum.
Du får komplettera med fler.
Arean skall vara minst lika stor som respektive rökkanal.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2671
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Ryker in vid eldning. Obs nysotat!

Inlägg av rod02 »

Samma här. Stänga dörren till rummet med öppen spis kan hjälpa. och stänga spjället till öppna spisen. Jag har inte provat, men det borde gå att göra nått i skorstenstoppen. Jag har flera vetilations in/utgångar där. Och utblås för både pannan och öppna spisen. Kanske en förlängning på pann kanalen, uppe på skorstenen.