Hej
I min kåk har vi en viking bio-brännare ihop med ctc 1100-panna. I vardagsrummet har vi en öppen spis och i de flesta rummen finns ventilation i taket.
När vi eldar och kör köksfläkten samtidigt så ryker det in till synes överallt.
Det känns spontant som att vi har undertryck i huset...
Vad kan man göra åt detta?
Ryker in vid eldning. Obs nysotat!
Ryker in vid eldning. Obs nysotat!
Viking Bio 20 och CTC 1100 Family
Re: Ryker in vid eldning. Obs nysotat!
När man öppnar ytterdörren slutar det ryka in...
Viking Bio 20 och CTC 1100 Family
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5186
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Ryker in vid eldning. Obs nysotat!
Otillräckliga tilluftsventiler i pannrum och vardagsrum.
Du får komplettera med fler.
Arean skall vara minst lika stor som respektive rökkanal.
Du får komplettera med fler.
Arean skall vara minst lika stor som respektive rökkanal.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Ryker in vid eldning. Obs nysotat!
Samma här. Stänga dörren till rummet med öppen spis kan hjälpa. och stänga spjället till öppna spisen. Jag har inte provat, men det borde gå att göra nått i skorstenstoppen. Jag har flera vetilations in/utgångar där. Och utblås för både pannan och öppna spisen. Kanske en förlängning på pann kanalen, uppe på skorstenen.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA