Problem med sprinkler i Baxi Multiheat 1,5

Skriv svar
nyburgaren
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 07 jun, 2015 11:15
Ort: Motala

Problem med sprinkler i Baxi Multiheat 1,5

Inlägg av nyburgaren »

Hej.

Köpte hus för några månader sedan och är helt ny på detta med pellets. För andra gången har pannans sprinkler utlösts. Det verkar ske i samband med avstängning (när jag ska sota) pannan.

Jag undrar om jag kanske förstått manualen fel. Ska man ta ut aska och glöd direkt i anslutning till att man stänger av pannan?

Jag stängde nämligen av pannan i morse, öppnade locket till "pelletsförrådet" (detta kanske är dumt?) och gick upp. Några timmar senare så är det blött i pannan.

Tackar för hjälp och tips!
mrxswe
Stor entusiast!
Inlägg: 200
Blev medlem: ons 08 okt, 2014 09:28
Ort: Onslunda Österlen

Re: Problem med sprinkler i Baxi Multiheat 1,5

Inlägg av mrxswe »

Larm A 1
Larm A 2
Larm A 3
Larm A 4
Larm F 1
Bränsle matas ej fram Sprinkler har löst ut Huset blir kallt
15
1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 15 och 17 1, 5 och 11
12, 13, 14 och 15
1 Kontrollera att locket till bränslemagasinet är stängt
2 Kontrollera att skruven går åt rätt håll.
3 Kontrollera att ström finns till pannan.
4 Kontrollera att säkringarna är hela och att överhettningsskyddet inte har löst ut.
5 Kontrollera packningen i locket till bränslemagasinet och att det ej ligger pellets eller skräp mellan packning
och anliggningsytan.
6 Kontrollera mikrobrytaren vid locket till bränslemagasinet.
7 Kontrollera om rökgastemperaturen är för låg.
8 Kontrollera om bakbrand förekommit och om någon sprinkler har löst ut.
9 Kontrollera att bränsle finns i magasinet.
10 Kontrollera att reglage J (Set ) fungerar.
11 Kontrollera om skruven har fastnat.
12 Kontrollera att shuntventilen är öppen.
13 Kontrollera att panntemperaturen är tillräckligt hög.
14 Kontrollera att radiatorpumpen är på.
15 Rökgastemperaturen har varit över 240°C mer än tre gånger. Rengör pannan.
16 Om rökgastemperaturen har varit över 260°C stannar skruven och startar när temperaturen underskrider
230°C. Rengör pannan.
17 Om rökgastemperaturen visar 0 eller 300°C kan det vara kabelbrott alternativt kortslutning i rökgasgivaren.

Så jag tror att du inte ska locket öppet.
Se länk http://www.baxi.se/media/1108/multi_hea ... -04-19.pdf
PELLMAX CU 2015, Brännare NBE 24 KW, KW SID 012 - Tigerholm,Matene vertikalskruv, stenhus 1960,203 kwm Energiprestanda 147kwh/m2. 21c, Österlen
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pellmax
nyburgaren
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 07 jun, 2015 11:15
Ort: Motala

Re: Problem med sprinkler i Baxi Multiheat 1,5

Inlägg av nyburgaren »

Intressant manual, min ser inte alls ut sådär (Y) :) Känner mig dum nu, att jag inte kollade upp det noggrannare.

Det är alltså den reviderade upplagan? Ska skriva ut direkt!

Tack så mycket för hjälpen. Förra ägaren gav inte så mycket info om pannan vid flytten, så det är guld värt med ett forum där man kan fråga!
mrxswe
Stor entusiast!
Inlägg: 200
Blev medlem: ons 08 okt, 2014 09:28
Ort: Onslunda Österlen

Re: Problem med sprinkler i Baxi Multiheat 1,5

Inlägg av mrxswe »

ja det är ett bra forum om man behöver hjälp. Välkommen till forumet.
PELLMAX CU 2015, Brännare NBE 24 KW, KW SID 012 - Tigerholm,Matene vertikalskruv, stenhus 1960,203 kwm Energiprestanda 147kwh/m2. 21c, Österlen
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=pellmax
Skriv svar