Jag är ny trådkapare på forumet, men använt trådar löpande.....men nu finner jag inget svar någonstans.
Kör en Bequem 15 i en gammal Albinpanna.
Gått problemfritt flera år, men stod över förra vintern.
Startade upp när tempen sjönk i höstas och fick den inte att gå ordentligt.
Har bytt nivågivare och även optovakt pga "kontrollera Optovakt" upprepade gånger.
När jag gjort det verkade den gå med lite dåligt flås liksom med svart rök ur skorsten.
Sedan vart det stopp i interna matningen så jag plockade isär ALLT och smorde och gjorde rent, då började pelletsmatningen fungera prickfritt igen.
Jag smorde fläkten eftersom min pelletsbrännar-Gandalf förselog detta som lösning på svartrykandet.
Nu är det så att eldningen verkar som vanligt, med vit rök/värmedaller ut skorsten, men den bryter på Optovakten efter att startfaserna gått och den går på driftläge HÖG.
Står jag och övervakar i Serviceläge så står Optovakt på 99 på HÖGdrift, men helt plötsligt går den ner på 1 i värde.....kan hoppa igång igen varefter den går ner på 1 igen....lämnar jag pannrummet så går den på "Kontrollera optovakt" efter cirka 10min. Det är full låga i pannan och Optovakten är klar som en vår-is =) men ändå slår den ifrån.
Hoppas jag fick med all info utan att yra till det så mycket

Tacksam för tips, i min hjärna är det kanske kretskortet eller någon kontakt som är glapp/paj. Men händer inget om jag rör kabel/kontakter eller tar ut och sätter i kontakten till vakten.
Tacksam för svar.