Ser att fler har haft samma typ av problem. Har läst in mig på en annan tråd och konstaterar att det inte är ngt problem med optovakten.
Tror snarare att problemet beror på att externskruven matar fram för lite pellets.
Ett citat från en annan tråd stämmer precis för mig. ”För lite pellets ger istället en liten het svetslåga som äter stål i brännkoppen.”
Misstänker att problemet kan ha uppstått när jag gick över från 8 till 6 mm pellets. Inför bytet frågade jag den kille som var här och servade pannan och kopplade in en ny externmatskruv om jag behövde göra några inställningar men han sa ”nej, det är bara att köra”.
Men nu lägger pannan ev efter typ tre-fyra dagar.
Testade att öka matningsjusteringen som var inställd på -5 %. Har nu ökat till 4 procent och då dröjer det lite längre innan larmet går på nytt. Primärringen är då ganska full med fin aska men väldigt lite pellets.
Vet inte om jag ska öka på matningen ytterligare. Eller ska jag gå in och ändra på värdet på ”bör” för nivåvakten?
Har byggt en pelletssilo och har 2 ton 6 mm pellets kvar så undviker helst att tömma det för hand och gå över till 8 mm igen.

Har beställt en ny primärring ( som kan bli lite jävlig att montera då en av skruvarna som håller fast den gamla har blivit hårt ansatt av den heta värmen med nuvarande förbränning)
Oerhört tacksam för hjälp och råd i hur jag bör göra i detta läge. Vill helst inte kontakta servicekillen då jag tappat förtroende för honom.
Inställningar (serviceläget):
Givare - Optovakt bör: 30
Optovakt är: fladdrar runt 300 vid drift
Givare - Nivåvakt bör: 78
Nivåvakt är: 58
Drift Meny:
Drift temp.: 74 grader
Matningsjust.: 6 % (tidigare -5 %)