ctc v35-99

Här diskuteras allt kring vedeldning
Skriv svar
moelk
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: mån 02 jan, 2006 12:47

ctc v35-99

Inlägg av moelk »

Ska kanske köpa en ctc v35 från 99 med 4 st 500l tankar. Ska värma 120 kvm i 1,5 plan + 60 kvm källare. Huset är från 1950 och byggt i lättbetong och inte så jättebra isolerat. Kommer denna anläggning funka bra? Jag vill helst bara tända upp och fylla pannan en gång per dag vintertid.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Vet du vad husets förbrukning ligger på idag??

2m3 rymmer knappt 116 kWh med 50° tempdiff (40-90°)
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
moelk
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: mån 02 jan, 2006 12:47

Inlägg av moelk »

Vet ej mer än att det har gått åt ca 3-3,5 kubik olja.
Andreas Hansson
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2032
Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56

Inlägg av Andreas Hansson »

Hur stor eldstad har ctc`n?
Det krävs ju lite ved för att värma 2000L.

Det blir ju lite drygt om man får gå ner och fylla på pannan ett par gånger
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
MrMerkel
Prima virke
Inlägg: 49
Blev medlem: sön 19 feb, 2006 23:14

Inlägg av MrMerkel »

ctc har 105 liter eldstadsvolym.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Då det blir som kallast så kommer du nog att måsta elda morgon o kväll,..
Skulle tro att ditt hus kräver ca 10 kW i ´topplast vilket gör att 2 m3 räcker i ca 12 tim, Du behöver nog lite drygt 1 full panna för att värma 2 m3 50° så då det är som kallast kan du nog räkna med 2 pannor eftersom huset hinner förbruka 30-40 kWh under tiden 1 full panna brinner upp..

En kompis med en v35 sa att det nästan behövs 2 pannor för att värma 2,5 m3 så han skulle önskat att pannan hade dubbelt så stor eldstad..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
moelk
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: mån 02 jan, 2006 12:47

Inlägg av moelk »

Får nog kanske återgå till tankarna om en ny Calmarpanna V33. Den verkar ju ha lite mer av allt. Tror ni denna panna skulle klara att värma 2000 liter vatten på ett ilägg?
Andreas Hansson
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2032
Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56

Inlägg av Andreas Hansson »

Ja det gör den nog om det inte är svinkyla.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Skriv svar