Pannförluster

Skriv svar
Furetör
Stor entusiast!
Inlägg: 185
Blev medlem: tor 05 okt, 2006 16:30
Ort: Dalarna

Pannförluster

Inlägg av Furetör »

Lite överraskande upptäckte jag i somras att pelletsförbrukningen inte minskade annat än marginellt, när huset var tomt. Pannan var igång, men med shunten stängd (ingen temperaturskillnad mellan in och utgående i radiatorkretsen). Nån enstaka dusch per dag, diskmaskin ibland mm när man vistas i huset var tydligen försumbart i förhållande till förlusterna.

Jag har försökt sammanställa era rapporter om förbrukning när värmekretsen är stängd för att se hur förbrukningen varierar mellan panntyper och brännare, men det blir lite osäkert eftersom rapporteringen varierar.

Min fråga är nu: Hur stor är pelletsförbrukningen per månad med pannan kontinuerligt igång, bara för varmvatten, utan annan stödvärme. Helst uppmätt, annars som en intelligent gissning. Ange också panntyp och brännare.

Naturligtvis finns det många faktorer som ändå påverkar förbrukningen, antal personer i huset, rörddragning och temperatur i pannrummet, mm.

Svarar tillräckligt många kan vi se effektiviteten för olika pannor och brännare.

Jag börjar:
125kg, CTC265B, Blueflame
CTC 265B med Blueflame
125 kvadrat + varm källare, 1976
BG
Lärjunge!
Inlägg: 392
Blev medlem: fre 30 jun, 2006 23:09
Ort: Uppsala

Inlägg av BG »

Du har väl dragbegränsate på skorstenen ?????( så att inte skorstenen suger en massa kall luft genom pannan )
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Furetör
Stor entusiast!
Inlägg: 185
Blev medlem: tor 05 okt, 2006 16:30
Ort: Dalarna

Inlägg av Furetör »

Alla luckor är omsorgsfullt tätade och det finns dragbegränsare
CTC 265B med Blueflame
125 kvadrat + varm källare, 1976
Jössehäring
Fröträd
Inlägg: 68
Blev medlem: sön 24 jul, 2005 20:48
Ort: Arvika

Inlägg av Jössehäring »

Även om du tätar luckorna omsorgsfullt och har dragbegränsare så har du ett stort luftflöde genom brännaren. Varför stänger du inte pumpen på sommaren? Lite värme följer ändå med runt i systemet, en vanlig shuntventil är inte 100 % tät.

Förbrukning under sommaren för min del var under maj - september 10 säckar, 16kg/st, per månad då är det i genomsnitt 2 duschar / dag

Pannan är en EuronomA25F från -84 bestyckad med en A4-brännare, dragbegränsare och panncirkulationspump.
Har haft en Ecotec A4 i en Euronom A25F, Bytt till FJÄRRVÄRME = Såååå bekvämt, saknar surret från brännaren dock, men gott att slippa sotaren. Fast det är ju klart, jag eldar ju fortfarande pellets på jobbet... och flis och olja och gas.
Furetör
Stor entusiast!
Inlägg: 185
Blev medlem: tor 05 okt, 2006 16:30
Ort: Dalarna

Inlägg av Furetör »

Jag vill ha cirkulationen igång för att fördela om (sommar)värmen från markplanet till källarplanet. Som sagt ingen mätbar temperaturskillnad på utgående och ingående.

Tack för ditt svar fö.
CTC 265B med Blueflame
125 kvadrat + varm källare, 1976
Furetör
Stor entusiast!
Inlägg: 185
Blev medlem: tor 05 okt, 2006 16:30
Ort: Dalarna

Inlägg av Furetör »

Om man tittar på förbrukningen som rapporterats under sommaren, och där man kan se att det endast avser vv utan stödvärme, så ligger den mellan 64 och ca 190 kg/mån, med ett medel på omkring 150.

Min erfarenhet är att detta är i huvudsak pannförluster (strålning, konvektion). Några enstaka duschar per dag är försumbara.

Här verkar det finnas pengar att spara.

Man kan också se att en gammal panna, som CTC265, inte skiljer sig särskilt mycket från en ny, som Effecta, men att det finns pannor som ligger lågt. Underlaget är tyvärr inte stort.

Alla som frågar sig vilken panna man ska välja eller om man ska behålla en gammal, här skulle vi kunna ha ett underlag.
CTC 265B med Blueflame
125 kvadrat + varm källare, 1976
Skriv svar