Har fått tips om dubla blandningsventiler, men efter samtal med ESBE så de inte hur det skulle kunna fungera med VVC:n. Typiskt
Så nuvill jag bara bekräfta att jag tänker rätt innan jag "går på" min istallatör som har en ritning som visar annat.
Visst borde kallvattenpåfyllningen gå in i den nedersta slinga (bättre för skiktningen) och VVC med det varma cirkulerande vattnet bara cirkulera i genom den övre slinga eller?
//Jocke
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
joa skrev:
Visst borde kallvattenpåfyllningen gå in i den nedersta slinga (bättre för skiktningen) och VVC med det varma cirkulerande vattnet bara cirkulera i genom den övre slinga eller?
//Jocke
Helt rätt..
Läste just om vvc för nån vecka sedan (hittar inte var just nu)
Där skulle vvc gå mot den övre o spetsas för om du kopplar den mot nedre så värmer de tanken där + att vattnet kyls av om botten är ner kyld så det ändå måste gå en sväng genom övre slingan..
Om vvc går via nedre slingan som kommer du inte att få någon skiktning i tanken..
Börjar det va på G med installationen nu??
Snart är det ju ett år sen det brann..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Jodå, man är på gång. Kors i taket!! De började nu i veckan med att svetsa om ena tanken (miss i beställningen yttelrligare en gång) och ställde dem på plats och pannan har också murats in.
Så nu gäller det att hänga med. Är inte hemma på dagarna. Förmodligen till installatörens lättnad
Så här ser det ut just nu.
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
joa skrev:Jodå, man är på gång. Kors i taket!! De började nu i veckan med att svetsa om ena tanken (miss i beställningen yttelrligare en gång) och ställde dem på plats och pannan har också murats in.
Så nu gäller det att hänga med. Är inte hemma på dagarna. Förmodligen till installatörens lättnad
Så här ser det ut just nu.
Det ser ut som att den bortre tanken går att stänga av helt. Expansionsledningen kanske ska kopplas till den andra tanken? Annars behöver de ett separata expansionskärl.
Vad är det för "öppning" som du har i väggen nere vid golvet nära den "fetare" tanken på bild 2 ??
Är det en ventilöppning ??
Kan den vara i vägen sedan när tankarna skall isoleras ??
Hur stor tjocklek är det tänkt att ackarna skall få ??
Fick du någon isolering i själva "acktanksfoten" dvs innanför den plåt som acken står på ??
Det är en kattlucka ni ser på bilden och det är lungt med isoleringen, den får plats och katterna kommer in
Tjockleken på tankarna miss jag inte utan att kolla i papprena, men om det är tjockleken på isoleringen du menar så har tekniktanken 90mm PUR och den stora 45mm PUR. Den stora kopplar jag bara på når jag kör ved.
Det är ingen isolering i botten på tankarna vad jag vet. Det kasnke det borde varit eller? Jag får fråga installatören om det är gjort som om jag tycker det vore en självklarhet Är det praxis eller?
Vad gäller expansionsledningen så får jag hoppas att de vet vad de håller på med så det är nog lungt på den punkten.
//Jocke
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
joa skrev:
Tjockleken på tankarna miss jag inte utan att kolla i papprena, men om det är tjockleken på isoleringen du menar så har tekniktanken 90mm PUR och den stora 45mm PUR. Den stora kopplar jag bara på når jag kör ved.
Jo det var isoleringstjockleken som jag menade. Skall du inte ha mer isolering ? Tycker det låter lite. "Bara" 45 mm PUR, motsvarar inte det ungefär 90-100 mm mineralull? Och det är i allafall inte mycket på en acktank. Rekommendationen brukar ligga på 200-300 mm mineralullsisolering.
joa skrev:Det är ingen isolering i botten på tankarna vad jag vet. Det kasnke det borde varit eller? Jag får fråga installatören om det är gjort som om jag tycker det vore en självklarhet Är det praxis eller?
Praxis eller inte, det vet jag inte. Men om man laddar tanken/tankarna full/fulla så kommer det att försvinna värme den vägen om det saknas isolering. Nu är ju utrymmet under tanken inte speciellt stort så även om de har isolerat där så finns det ju inte utrymme för några större isolertjocklekar.
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Färdigisolerade tankar är oisolerade i botten o det bör nog vara så jämt, Tycks ha läst nått om kondens o blöt isolering i botten om man isolerar den vilket gör att det lätt blir rostangrepp..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Jo det var isoleringstjockleken som jag menade. Skall du inte ha mer isolering ? Tycker det låter lite. "Bara" 45 mm PUR, motsvarar inte det ungefär 90-100 mm mineralull? Och det är i allafall inte mycket på en acktank. Rekommendationen brukar ligga på 200-300 mm mineralullsisolering.
Hittade ingen 1500-liters med 90mm som hade ett vettigt pris om jag ens hittade någon överhuvudtaget. Har för mig att i stort sett alla såldes oisolerade. Tror det hade blivit för trångt att få plats med den också. Kommer oftast att köra pellets mot 750-literstanken och den har ju 90mm (tror inte det finns mer vad gäller PUR)
Calmarpannan V33, Thermia Bequem 20D, 1 st 750-liter Effecta tank med 90mm PUR och en 1500-liters Husqvarnatank med 45mm PUR.
joa skrev:
Hittade ingen 1500-liters med 90mm som hade ett vettigt pris om jag ens hittade någon överhuvudtaget. Har för mig att i stort sett alla såldes oisolerade. Tror det hade blivit för trångt att få plats med den också. Kommer oftast att köra pellets mot 750-literstanken och den har ju 90mm (tror inte det finns mer vad gäller PUR)
90mm PUR är mycket. Jag tycker du resonerar helt rätt. Det kommer att läcka några kwh per dygn genom isoleringen. Men står tankarna? Kanske det ändå ska värmas upp där och då kan du räkna bort förlusterna på vintern iaf. Om inte annat så kommer nog katten att uppskatta platsen ovan på tanken
André skrev:Färdigisolerade tankar är oisolerade i botten o det bör nog vara så jämt, Tycks ha läst nått om kondens o blöt isolering i botten om man isolerar den vilket gör att det lätt blir rostangrepp..
Då får väl jag agera försöksperson och se om det blir rost i botten eller inte. Min acktank har jag isolerat i botten.....
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.