Hur koppla in en gammal panna?

Inlägg av never2000 »

Hejsan Jag har i min stuga en Högfors 15 mini (utan eget vatten magasin)
Den har varit ur bruk ett tag men jag har nu dragit rör till batterierna i källaren 2 rörs batterier. införskaffat c.pump expansion m.m.
hur skall jag kopplain allt detta ur pannan kommer 2 rör med en diameter på
84mm har reduceringar till 1"

Kan någon fixa ett kopplings schema åt migtill detta?

Tacksam för eran hjälp
/Fredrik
BG
Lärjunge!
Inlägg: 392
Blev medlem: fre 30 jun, 2006 23:09
Ort: Uppsala

Inlägg av BG »

du får nog ta och specifisera lite bättre
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
logaritmen
Stor entusiast!
Inlägg: 152
Blev medlem: lör 25 mar, 2006 21:38

Re: Hur koppla in en gammal panna?

Inlägg av logaritmen »

never2000 skrev:Hejsan Jag har i min stuga en Högfors 15 mini (utan eget vatten magasin)
Den har varit ur bruk ett tag men jag har nu dragit rör till batterierna i källaren 2 rörs batterier. införskaffat c.pump expansion m.m.
hur skall jag kopplain allt detta ur pannan kommer 2 rör med en diameter på
84mm har reduceringar till 1"

Kan någon fixa ett kopplings schema åt migtill detta?

Tacksam för eran hjälp
/Fredrik
Jag vet vad du har för panna.Du menar väl att pannan inte har varmvatten beredare eller slinga.Den skall anslutas till acktank max 500 liter med beredare.
P.s Du kan mäta eldstadens volym Höjd/Bredd/Djup.
Ge mig svar på detta.Skall jag skicka ett bra kopplingsalternativ.

Mvh Logaritmen..