Pellets eller el ? (värma vatten)

Skriv svar
Hoppet
Prima virke
Inlägg: 47
Blev medlem: lör 28 okt, 2006 09:36

Pellets eller el ? (värma vatten)

Inlägg av Hoppet »

Jo i huset jag har blir det varmvatten när pelletspannan är igång.

men tidigare ägare har eldat pellets hela sommaren bara för att ha varmvatten.

det går åt 2kubik pellets maj-augusti bara för varmvatten.

kan man koppla en varmvatten beredare som man stänger av vintertid när man eldar pellets ?
förstår ni hur ja menar?
Stor erylpanna med en Janfire Flex-a -05
Pellistore och motdragslucka.
380kvm uppvärmt men totalt ca 620kvm dock har källaren ingen värme.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1910
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Inlägg av GoForIt Pellets »

Det lät väldigt mycket. Vår varmvattenproduktion under perioden maj-augusti (ungefär 120 dagar) går på cirka 400 kg pellets.

Jag har testat att använda pannans inbyggda elpatroner och jämfört, men det blev betydligt dyrare.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
notti
Pannrumsnisse!
Inlägg: 702
Blev medlem: sön 10 okt, 2004 22:33

Inlägg av notti »

Verkar vara något fel om det går åt så mycket under sommarn ..jag kör pellets sommartid för varmvatten och det går åt så lite pellets på sommarn att jag inte kan se skillnad i bulkförådet ..kan det inte vara så att din shunt står öppen på sommarn och därmed förlust ..Kw måste ju försvinna ut i ingenstans :roll:
KMP PX20 ..CTC Total ..med 3.5 ton bulkföråd
Erik
Energiprofet!
Inlägg: 503
Blev medlem: ons 09 feb, 2005 15:21
Ort: Gbg

Inlägg av Erik »

Nu ska jag börja med pellets, men jag kan ge dig mina oljesiffror.

Ca 10 cm i maj sedan 5-7 cm i juni- aug. där varje cm är 20 liter. Detta i en gammal panna med lite isolering och oisolerade luckor.

Det blir väl en 400 liter olja eller drygt 800 kg pellets, men då tillkommer startdoser.
Hoppet
Prima virke
Inlägg: 47
Blev medlem: lör 28 okt, 2006 09:36

Inlägg av Hoppet »

huset är stort...

250kvm källare (med pannrum)
250kvm garage/lekstuga (i marknivå)
110kvm lägenhet (övervåningen)

Men det ska ju inte gå åt mer pellets att värma varmvatten bara för att huset är stort... ellehur?

jag är ny på det här med pannor och sånt.

hur stänger man av så att inte vären cirkulerar i hela huset på sommaren?
Stor erylpanna med en Janfire Flex-a -05
Pellistore och motdragslucka.
380kvm uppvärmt men totalt ca 620kvm dock har källaren ingen värme.
Hoppet
Prima virke
Inlägg: 47
Blev medlem: lör 28 okt, 2006 09:36

Inlägg av Hoppet »

notti skrev:Verkar vara något fel om det går åt så mycket under sommarn ..jag kör pellets sommartid för varmvatten och det går åt så lite pellets på sommarn att jag inte kan se skillnad i bulkförådet ..kan det inte vara så att din shunt står öppen på sommarn och därmed förlust ..Kw måste ju försvinna ut i ingenstans :roll:
hur fungerar en shunt?
(har inte ägt det en månad ännu.)
Stor erylpanna med en Janfire Flex-a -05
Pellistore och motdragslucka.
380kvm uppvärmt men totalt ca 620kvm dock har källaren ingen värme.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

En shunt är en blandventil. Man kan blanda mer eller mindre av det varma pannvatten i elementcirkulationen, fullt på går "allt" elementvatten retur till pannan och skickas ut från pannan, i minsta läget ska det bara cirkulera.

Det verkar dock vara sällsynt att det verkligen är allt eller inget, oftast pyser det väl lite grann i ytterlägen.

Man kan alltså blanda in x% varmt pannvatten i elementcirkulationen.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Erik
Energiprofet!
Inlägg: 503
Blev medlem: ons 09 feb, 2005 15:21
Ort: Gbg

Inlägg av Erik »

En shunt är en sorts vattenkran som styr hur varmt vattnet blir som skickas ut till ditt värmesystem.

Vanligtvis sitter det antingen ett stort vred eller en motor monterad på "kranen".

Vanligtvis så läcker gamla slitna schuntar varmt vatten till radiatorerna under den varma årstiden. Hemma räcker det inte att stänga cirk.pumpen och shunten utan jag måste stänga returkranen vid pumpen.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Pellets eller el ? (värma vatten)

Inlägg av André »

Hoppet skrev:Jo i huset jag har blir det varmvatten när pelletspannan är igång.

men tidigare ägare har eldat pellets hela sommaren bara för att ha varmvatten.

det går åt 2kubik pellets maj-augusti bara för varmvatten.

kan man koppla en varmvatten beredare som man stänger av vintertid när man eldar pellets ?
förstår ni hur ja menar?
Visst kan du koppla in en elberedare i serie med pannan som du har ställd på ca 55° då du eldar i pannan för då kommer de inte att gå just nån el då du eldar..

Du skriver 2 kubik vilket gör 1300-1350 kg på 120 dagar, Det gör ca 11 kg/dygn vilket iof är lite väl mycke men det beror ju på hur mýcket vv du förbrukar oxå.. För mej går det ca 3 kg/dygn för vv o det gick ca 1 ton pellets från april till oktober ..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Skriv svar