Expansionskärl och dess trycksättning! (löst)
Hej Jag är ny här och har en fråga angående trycksättning av ett slutet expansionskärl.
Så här är det arbetstrycket på pannan och således radiatorkretsen är begränsat till MAX 1,5 bar. Men det trycket svänger väldigt mellan varmeldad och kall panna (c:a 60 grader). Från just 1,5 ner till 0,1 bar. Vilket för med sig att det väsnas en aning i radiatorerna vid kall panna (Innan brännaren startar)
Expansionskärlet har ett lufttryck på 2.0 bar vid de ovan beskrivna problemen. Nu undrar jag om jag skall höja eller sänka lufttrycket på "blåsan" i kärlet för att komma tillrätta med mina bekymmer?
Hoppas någon här kan hjälpa mig!
Så här är det arbetstrycket på pannan och således radiatorkretsen är begränsat till MAX 1,5 bar. Men det trycket svänger väldigt mellan varmeldad och kall panna (c:a 60 grader). Från just 1,5 ner till 0,1 bar. Vilket för med sig att det väsnas en aning i radiatorerna vid kall panna (Innan brännaren startar)
Expansionskärlet har ett lufttryck på 2.0 bar vid de ovan beskrivna problemen. Nu undrar jag om jag skall höja eller sänka lufttrycket på "blåsan" i kärlet för att komma tillrätta med mina bekymmer?
Hoppas någon här kan hjälpa mig!
Senast redigerad av Professor Kalkyl den sön 20 feb, 2005 19:13, redigerad totalt 1 gånger.
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:



Vilket tryck de ska va brukar så på kärlet... Men ca 0,6-0,7 bar jag tog 0,65 bar o då blev de bra... Rörisen glömde att kolla trycket hos mej när han va klar varav detta problem...
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
-
- Entusiast!
- Inlägg: 106
- Blev medlem: mån 14 feb, 2005 14:08
- Ort: Småland, Holsbybrunn
Jag tror inte att kärlet är för litet. Vattenvolymen 620 l + radiatorkrets. Kärlet är på 105 l, 2,0 bar förtryckt med säkerhetsventil som släpper vid 1,5 bar. Jag provade att höja trycket i membranet till 2,5 bar vilket blev bättre. Säkerhetsventilen släppte inte ut lika mycket vatten. Vill påstå att membranet klarar att hålla lufttrycket så vad kan vara fel på kärlet. Har två våningar och kärlet står c:a 3 meter under högsta radiator.
Enligt mig så skall 2,0 bar orka trycka tillbaka vattnet i kretsen för att hålla tryck. (2,0 bar = 20m vattenpelare eller?) Problemet är bara att vetilen släpper vatten efter en trycksättning till 1,5 bar. Efter ett par dagar orkar det inte runt i radiator kretsen.
En tryckökning i membranet gjorde saken bättre för mig men löste inte problemet. Kanske måste membran och säkerhetventilen ha lika tryck?
1,5 Max arbetstryck i panna = 1,5 bar luft i membarnet på kärlet med säkerhetventil som släpper vid 1,5??? Eller??? Borde räcka med 15m vattenpelare för att nå upp 3m till topp på radiatorkretsen
Enligt mig så skall 2,0 bar orka trycka tillbaka vattnet i kretsen för att hålla tryck. (2,0 bar = 20m vattenpelare eller?) Problemet är bara att vetilen släpper vatten efter en trycksättning till 1,5 bar. Efter ett par dagar orkar det inte runt i radiator kretsen.
En tryckökning i membranet gjorde saken bättre för mig men löste inte problemet. Kanske måste membran och säkerhetventilen ha lika tryck?
1,5 Max arbetstryck i panna = 1,5 bar luft i membarnet på kärlet med säkerhetventil som släpper vid 1,5??? Eller??? Borde räcka med 15m vattenpelare för att nå upp 3m till topp på radiatorkretsen
.///M.V.H Mattias 
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!

#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
Den volymen bör räcka...
Min krets är runt 5meter hög, och det funkar för mig.
Det låter som du har för mycket tryck i din "blära"
Tryckte borde va mindre än trycket i systemet...
På min står det 0.5bar, då får du in mer vatten i bomben och då tror jag dina problem försvinner
Min krets är runt 5meter hög, och det funkar för mig.
Det låter som du har för mycket tryck i din "blära"
Tryckte borde va mindre än trycket i systemet...
På min står det 0.5bar, då får du in mer vatten i bomben och då tror jag dina problem försvinner

TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
Professor Kalkyl, lite lurt här i tankegången.
Normalt brukar man prata om att man skall ca 1,0 bar som arbetstryck i systemet, det är därför som säkerhetventilerna löser ut vid 1,5 bar. Altså du kan aldrig ha högre tryck än 1,5 bar.
Gummiblåsan i expantionskärlet skall ju ta ut variationerna i vattenvolymen vid olika temperaturer så att arbetstrycket behålles konstant. Har du då 2,0 bar i blåsan så blir det ju som om du inte har något expantionskärl alls.
Om du vill jobba med 1,0 bar i systemet så skall du ha 0,7 bar i blåsan. Ditt statiska tryck var ju 0,3 bar (3m) + 0,7 bar = 1,0 bar.
OBS! När du pumpar blåsan till 0,7 bar så måste (lättare) du ha systemet trycklöst i den del där expantionskärlet finns, annars kann det vara svårt att veta om du pumpar rätt (du kan ju ha luft i systemet). Därefter fyllet du på med vatten i systemet tills du får 1,0 bar.
Om allt är rätt så skall nu systemet nu ha 1,0 bar tryck oberoende om temperaturen i systemet är 20 eller 100 grader.
Om problemet kvarstår så gissar jag på att du har luft i systemet alternativt att blåsan i kärlet är trasigt. Men om blåsan är trasig så borde det ju märkas när du fyller på luft i blåsan under förutsättning att systemet är trycklöst.
Normalt brukar man prata om att man skall ca 1,0 bar som arbetstryck i systemet, det är därför som säkerhetventilerna löser ut vid 1,5 bar. Altså du kan aldrig ha högre tryck än 1,5 bar.
Gummiblåsan i expantionskärlet skall ju ta ut variationerna i vattenvolymen vid olika temperaturer så att arbetstrycket behålles konstant. Har du då 2,0 bar i blåsan så blir det ju som om du inte har något expantionskärl alls.
Om du vill jobba med 1,0 bar i systemet så skall du ha 0,7 bar i blåsan. Ditt statiska tryck var ju 0,3 bar (3m) + 0,7 bar = 1,0 bar.
OBS! När du pumpar blåsan till 0,7 bar så måste (lättare) du ha systemet trycklöst i den del där expantionskärlet finns, annars kann det vara svårt att veta om du pumpar rätt (du kan ju ha luft i systemet). Därefter fyllet du på med vatten i systemet tills du får 1,0 bar.
Om allt är rätt så skall nu systemet nu ha 1,0 bar tryck oberoende om temperaturen i systemet är 20 eller 100 grader.
Om problemet kvarstår så gissar jag på att du har luft i systemet alternativt att blåsan i kärlet är trasigt. Men om blåsan är trasig så borde det ju märkas när du fyller på luft i blåsan under förutsättning att systemet är trycklöst.
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Som sagt de ä bara att känna på röret till kärlet om de blir varmt när du kör upp tempen... Men de kommer de inte att göra för att säkerhetsventilen kommer ju att öppna vid 1,5 bar och de krävs ju att trycket blir över 2 bar innan kärlet börjar jämna ut trycket....
Som ub skrev....
Som ub skrev....