Ökad förbrukning!?

Skriv svar
DavidU
Stor entusiast!
Inlägg: 200
Blev medlem: mån 16 okt, 2006 00:07
Ort: Malmö

Ökad förbrukning!?

Inlägg av DavidU »

Hej,

måste bara fråga om det som jag har märkt, verkligen kan stämma. Eller om det bara är jag!


Jag har tidigare kört med 5 turbulatorer av 6 i min Nibe City, har tyckt att rökgaserna då varit lite höga. Detta medförde att jag för ett par veckor sedan, körde i den sjätte och sista turbulatorn och fick ner rökgastempen till en bra temp.

Det som jag nu TROR mig ha märkt, är att det verkligen känns som förbrukningen ÖKAT markant. Temp ute och inne har i stort varit samma, varmvattenförbrukning samma, framledningstemp samma, med andra ord, samma förutsättningar som med fem turbulatorer.

Kan någon tänkare här förstå om det verkligen kan bli ett sådant här förhållande eller är det jag som har tittat för djupt i dunken med "Chateau de Garage" :shock:
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Tigex 25 (Snart rejäla grejor från Ruben!)
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Justerade du om brännaren , när du satte i den sista turbulatorn?
Hur ser förbränningen ut efter förändringen? Tycker både matning
och luft skulle ställas om , men det kanske är gjort ?


Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
DavidU
Stor entusiast!
Inlägg: 200
Blev medlem: mån 16 okt, 2006 00:07
Ort: Malmö

Inlägg av DavidU »

Hej,

bra synpunkt kanske!

Nej jag har inte justerat om något efter att jag satte i den sjätte. Vad skulle kunna tänkas behöva justeras? Kan inte riktigt se att det skulle behövas "bara" för att jag satte i en turbulator till?! Men jag är bara en glad amatör.

Har faktiskt inte kollat förbränningen heller i tittögat, ska göra det!

Tack för tipset!

Hur ser du på vad som skulle kunna tänkas behöva justeras om?!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Tigex 25 (Snart rejäla grejor från Ruben!)
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Jag vill ha det till att minska inmatningen först och ev justera
luften med . Lågan ska vara gul , rödaktig för lite luft , vitgul , för
mycket, enl min mening någon får väl hoppa in och rätta mig
om det inte stämmer. Öppna och kolla först hur det ser ut i
brännarkoppen , ser det ut som det gjorde innan du satte dit den
sista turbulatorn. Borde om inte jag är ute och cyklar bli en
fetare blandning om du bromsar upp rökgaserna med en
turbulator till . Enligt min mening är det bättre att kapa alla
en liten bit , än plocka bort en. Känner du dig osäker ? Låt
det vara och ha det som det var inställt från början. Om inte
jag kommer ihåg fel , hade väl någon ställt in det med instrument?


Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
OPEC
Lärjunge!
Inlägg: 326
Blev medlem: tor 04 jan, 2007 20:07
Ort: KRONOBERG SMÅLAND
Kontakt:

Inlägg av OPEC »

Alla tidigare tips är bra, men att ställa in en övermatad brännare med instrument måste väl ändå vara overkill.
Min skruv ger ibland en rejäl skopa pellets för att nästa gång ge noll.
Brännaren går dock felfritt, men det verkar tämligen meningslöst att justera den efter ett instrumet som flaxar upp och ner oavbrutet.
Ögat och känslan verkar vara det som gäller.
CTC 1100, VIKING BIO, MAFA-MINI, Tigex25
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Tycker som du , men om någon är osäker på det, och om det
funkat innan. Kanske det är lite onödigt att pilla med det ?
Skulle jag som provar all möjlig sort pellets blandad mm mm.
Ha någon som skulle komma in och ställa brännaren varenda
gång ? Skulle nog bli rätt dyrt? Dom gångerna någon varit , har
det kanske blivit bra värden men , i praktiken har det inte funkat
hos mig har alltid fått ställa om något efter . Men tycker väl
kör man med en sorts pellets , plus känner sig osäker på hur
man ska ställa in den . Plus att det funkat hyfsat innan . Tycker
jag nog att det är bättre att köra som det var ? Är medveten
om att man inte kan ställa in optimalt utan instrument . Men
man kan komma i närheten.


Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Skriv svar