Lågt co2!?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Spån
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 09 feb, 2008 23:40
Ort: Sundsvall

Lågt co2!?

Inlägg av Spån »

Vid nyinstallationen 2006 av både panna och brännare kunde min installatör inte få upp co2 till mer en 10.

Nu för ca 3 veckor sedan hade jag en annan servicetekniker på plats för att trimma in systemet efter två års användning.

Inte han heller kunde pressa upp co2 talet. Det slutade på runt 9-10.

Nu till min fråga. Är detta normalt :?:

Jag pesonligen är inte nöjd med dom värden dessa servicetekniker lyckas skapa. :?
Biomatic+ 20, BeQuem 20D med expansionskort (innegivare) 7m3 förråd.
Årsmodell 2006.
Användarens profilbild
Brynäs
Energiprofet!
Inlägg: 606
Blev medlem: mån 19 nov, 2007 21:04
Ort: Gnosjö

Inlägg av Brynäs »

Här är mina mätresultat från intrimmningen kanske kan du jämföra!!

166 gr rökgastemp.
8.6% co2-halt
12.2% 02-halt
12.8% Rökgasförl.
2.37 Luftöverskott
76 ppm co-halt
-0.15 h pa Rökdrag

Vet ej om det hjälper mycket men du kan kolla.
CTC 265B-1967 Bequem 20D nöjd Rookie!!
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Lågt co2!?

Inlägg av André »

Spån skrev:Vid nyinstallationen 2006 av både panna och brännare kunde min installatör inte få upp co2 till mer en 10.

Nu för ca 3 veckor sedan hade jag en annan servicetekniker på plats för att trimma in systemet efter två års användning.

Inte han heller kunde pressa upp co2 talet. Det slutade på runt 9-10.

Nu till min fråga. Är detta normalt :?:

Jag pesonligen är inte nöjd med dom värden dessa servicetekniker lyckas skapa. :?
Har du motdragslucka??
Om inte kan det va därför, Har varit hos en o det gick inte få upp Co2 mer än till 8% men då sotluckan på rökröret plockades bort va det inga problem med att få upp Co2..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
snokez
Stor entusiast!
Inlägg: 231
Blev medlem: fre 01 dec, 2006 13:59
Ort: Västerhaninge/Karlstad
Kontakt:

Inlägg av snokez »

Hej!

Jag är nybörjare så hoppas ni har överseende med frågornas karaktär...

Varför är det viktigt med en högre co2?
Biomatic 20+ -07, MAFA-midi. 100+125 m2. Tegel. Fönster: 2&3-glas Byggår: 1965 Haninge.
Förbrukningen mäts och loggas med Pelletslogger Pro. Säck.
2008 Agrol. 2009 Neova. 2010 Naturkraft. 2011 StoraEnso. 2012 Laxå. 2013 Neova. 2014 Vida. 2015 HMAB.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Om CO2 inte blir hög nog är förbränningen med luftöverskott och därmed ineffektiv, det finns ett visst idealvärde (kring 13% beroende på effekt) som ger maximal verkningsgrad.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Spån
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: lör 09 feb, 2008 23:40
Ort: Sundsvall

Re: Lågt co2!?

Inlägg av Spån »

Har du motdragslucka??
Om inte kan det va därför, Har varit hos en o det gick inte få upp Co2 mer än till 8% men då sotluckan på rökröret plockades bort va det inga problem med att få upp Co2..


Nej! Jag har inte motdragslucka. :?
Jag hört många varianter av tyckande om detta. En del är för och en del säger att det inte behövs "spara pengarna istället". Så håller det på.

vad tycker expertisen på området, NI alltså :P

Får jag upp co2 till 12 hur mycket ökar jag verkningsgraden i förhållande till, säg co2 8? Hur länge måste jag köra för att ha sparat in motdragsluckan? Ca 6 ton/år. :?: :shock:
Biomatic+ 20, BeQuem 20D med expansionskort (innegivare) 7m3 förråd.
Årsmodell 2006.
Becker
Energiprofet!
Inlägg: 401
Blev medlem: fre 09 sep, 2005 23:11
Ort: Från Dalarna bor i Järbo

Inlägg av Becker »

Dragluckan kan hjälpa till att spar din skorsten också!
Jag monterade min lucka med avsikt att torka ur skorstenen med torr fin pannrumsluft... Biomaticen är ju så effektiv så du kan få problem med kondens. :roll: :roll:
Biomatic 20+, ombyggd till kedjedriften. Thermias shuntstyrning med inne- och utegivare, 300L förråd, och Tigex 25 draglucka. Småsäck Byggmax 16kg. Altbergsaskfälla.
Huset är i två plan, 137kvm + källare. Byggt 1929.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Lågt co2!?

Inlägg av André »

Spån skrev: Nej! Jag har inte motdragslucka. :?
Jag hört många varianter av tyckande om detta. En del är för och en del säger att det inte behövs "spara pengarna istället". Så håller det på.

vad tycker expertisen på området, NI alltså :P

Får jag upp co2 till 12 hur mycket ökar jag verkningsgraden i förhållande till, säg co2 8? Hur länge måste jag köra för att ha sparat in motdragsluckan? Ca 6 ton/år. :?: :shock:
Skaffa motdragslucka men kolla upp så den motsvara din skorsten (hör med Olle45 här på forumet)
Kan tänka mej att du tjänar in den första året.. :wink:

Vilket effekt läge låg Co2 på 9-10% ??
Det kan va svårt att få upp Co2 med låg effekt så det kan va de oxå el va Co2 samma på alla effektlägen??

Vad har du för inställningar på fläkt/matning i resp läge??

Verkningsgraden har även med rökgastemp att göra..
Här finns info om verkningsgrad mm http://www.agerods-bioenergi.se/forbranning.php
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Skriv svar