Spån skrev:Vid nyinstallationen 2006 av både panna och brännare kunde min installatör inte få upp co2 till mer en 10.
Nu för ca 3 veckor sedan hade jag en annan servicetekniker på plats för att trimma in systemet efter två års användning.
Inte han heller kunde pressa upp co2 talet. Det slutade på runt 9-10.
Nu till min fråga. Är detta normalt
Jag pesonligen är inte nöjd med dom värden dessa servicetekniker lyckas skapa.
Har du motdragslucka??
Om inte kan det va därför, Har varit hos en o det gick inte få upp Co2 mer än till 8% men då sotluckan på rökröret plockades bort va det inga problem med att få upp Co2..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Om CO2 inte blir hög nog är förbränningen med luftöverskott och därmed ineffektiv, det finns ett visst idealvärde (kring 13% beroende på effekt) som ger maximal verkningsgrad.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Har du motdragslucka??
Om inte kan det va därför, Har varit hos en o det gick inte få upp Co2 mer än till 8% men då sotluckan på rökröret plockades bort va det inga problem med att få upp Co2..
Nej! Jag har inte motdragslucka.
Jag hört många varianter av tyckande om detta. En del är för och en del säger att det inte behövs "spara pengarna istället". Så håller det på.
vad tycker expertisen på området, NI alltså
Får jag upp co2 till 12 hur mycket ökar jag verkningsgraden i förhållande till, säg co2 8? Hur länge måste jag köra för att ha sparat in motdragsluckan? Ca 6 ton/år.
Dragluckan kan hjälpa till att spar din skorsten också!
Jag monterade min lucka med avsikt att torka ur skorstenen med torr fin pannrumsluft... Biomaticen är ju så effektiv så du kan få problem med kondens.
Biomatic 20+, ombyggd till kedjedriften. Thermias shuntstyrning med inne- och utegivare, 300L förråd, och Tigex 25 draglucka. Småsäck Byggmax 16kg. Altbergsaskfälla.
Huset är i två plan, 137kvm + källare. Byggt 1929.
Spån skrev:
Nej! Jag har inte motdragslucka.
Jag hört många varianter av tyckande om detta. En del är för och en del säger att det inte behövs "spara pengarna istället". Så håller det på.
vad tycker expertisen på området, NI alltså
Får jag upp co2 till 12 hur mycket ökar jag verkningsgraden i förhållande till, säg co2 8? Hur länge måste jag köra för att ha sparat in motdragsluckan? Ca 6 ton/år.
Skaffa motdragslucka men kolla upp så den motsvara din skorsten (hör med Olle45 här på forumet)
Kan tänka mej att du tjänar in den första året..
Vilket effekt läge låg Co2 på 9-10% ??
Det kan va svårt att få upp Co2 med låg effekt så det kan va de oxå el va Co2 samma på alla effektlägen??
Vad har du för inställningar på fläkt/matning i resp läge??