Tryckkärl
Tryckkärl
Tänkte höra!?
När radiatorvattnet är kallt ska trycket va lägre än normalt då?
Och när det är varmt hela systemet.. typ vinter.. ska det va lite högre då? Av sig själv alltså.
Min mätare pendlade tidigare runt 1.1-1.2
Nu är det den nere på 1-1.1 Det är varmt här nu så nästan ingen värme går ut på elementena.. När värme går ut så ökar trycket igen och vice vers?
När radiatorvattnet är kallt ska trycket va lägre än normalt då?
Och när det är varmt hela systemet.. typ vinter.. ska det va lite högre då? Av sig själv alltså.
Min mätare pendlade tidigare runt 1.1-1.2
Nu är det den nere på 1-1.1 Det är varmt här nu så nästan ingen värme går ut på elementena.. När värme går ut så ökar trycket igen och vice vers?
-
- Prima virke
- Inlägg: 43
- Blev medlem: tor 01 jan, 2009 17:00
- Ort: Lappland
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 360
- Blev medlem: tis 14 okt, 2008 21:41
- Ort: Bollebygd, 4mil till Göteborg
Seriös fråga, måste man ha koll på sitt tryck?
Jag har nämligen ingen tryckmätare som går att avläsa, i pannan sitter ju en fast det var nog längesen den gick att tyda..

Jag har nämligen ingen tryckmätare som går att avläsa, i pannan sitter ju en fast det var nog längesen den gick att tyda..
CTC 265B -75, PellX P21 -09, 750l ack-tank, solpaneler
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt
-
- Prima virke
- Inlägg: 43
- Blev medlem: tor 01 jan, 2009 17:00
- Ort: Lappland
Hej alla
Angående system trycket...
Liten förklaring till varför det är bra med fungerande tryckmätare..
Öppet system med expansions kärl placerat på högsta nivå tex. på vinden
detta kärl är just till för att ta upp vatten expansionen som uppstår
med temperatur svängningar (varmare vatten expanderar och trycket stiger)
Om nu inte tryck mätaren fungerar går det att hålla koll på vatten nivån här på två sätt,
1 / Det varma vattnet går att känna nivån på expansionskärlets sida..
2 / Att det element som sitter högst i systemet kan bli varmt på hela höjden med helöppen ventil som normalt styr värmen på elementet.
Punkt 2/
Denna metod fungerar även på slutet system med exp. i pannrummet..
Men helt klart är att en fungerande tryckmätare underlättar kontrollen att rätt nivå hålls i systemet...denna talar om det uppstått ett litet läckage
innan det ens är märkbart.
om oturen är framme kan ju läckan ge upphov vattenskada...
och kan åtgärdas snabbare om den upptäcks i tidigt skede.
Mått på tryck oavsett temperatur bestäms av vattenpelarens höjd !
Tex. höden på vattenpelaren är 10 meter ger vikten eller trycket på 1 kg/cm² ...det är alltså vad höjd staplat vatten väger som av ger trycket,,,
ju fler meter ger högre tryck... eller när det värms stiger nivån i syetemet.
Mvh
Ruben
Angående system trycket...
Liten förklaring till varför det är bra med fungerande tryckmätare..
Öppet system med expansions kärl placerat på högsta nivå tex. på vinden
detta kärl är just till för att ta upp vatten expansionen som uppstår
med temperatur svängningar (varmare vatten expanderar och trycket stiger)
Om nu inte tryck mätaren fungerar går det att hålla koll på vatten nivån här på två sätt,
1 / Det varma vattnet går att känna nivån på expansionskärlets sida..
2 / Att det element som sitter högst i systemet kan bli varmt på hela höjden med helöppen ventil som normalt styr värmen på elementet.
Punkt 2/
Denna metod fungerar även på slutet system med exp. i pannrummet..
Men helt klart är att en fungerande tryckmätare underlättar kontrollen att rätt nivå hålls i systemet...denna talar om det uppstått ett litet läckage
innan det ens är märkbart.
om oturen är framme kan ju läckan ge upphov vattenskada...
och kan åtgärdas snabbare om den upptäcks i tidigt skede.
Mått på tryck oavsett temperatur bestäms av vattenpelarens höjd !
Tex. höden på vattenpelaren är 10 meter ger vikten eller trycket på 1 kg/cm² ...det är alltså vad höjd staplat vatten väger som av ger trycket,,,
ju fler meter ger högre tryck... eller när det värms stiger nivån i syetemet.
Mvh
Ruben
Senast redigerad av Olle45 den lör 04 apr, 2009 12:35, redigerad totalt 2 gång.
Tillverkar rökgasutrustning
-
- Prima virke
- Inlägg: 43
- Blev medlem: tor 01 jan, 2009 17:00
- Ort: Lappland
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 360
- Blev medlem: tis 14 okt, 2008 21:41
- Ort: Bollebygd, 4mil till Göteborg
ålrajt, då ska jag sätta det på todo listan över sommaren (den börjar bli jäkligt lång nu!) 

CTC 265B -75, PellX P21 -09, 750l ack-tank, solpaneler
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt